账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11146|回复: 20

[求助] 变电所里设计

[复制链接]
     
发表于 2023-3-19 11:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我想问的是,1是变压器,我看系统图两个变压器两段母线,第一个变压器供给1-7低压柜,第二个变压器供给14-19低压柜,而且我看系统图8号母联柜跨界用的是那一串电气符号,也没用母线槽呀,而且用母线为啥不直接走旁边的桥架呢?他的母线画的是不是也有问题,把14-19都给包起来了?3是高压柜吗?民用设计应该只设计到低压柜吧?如果设计到高压柜,数量怎样选取?望各位老师指教。感谢
     
发表于 2023-3-19 20:44:59 | 显示全部楼层
可以把图贴上来看看
     
发表于 2023-3-19 22:07:19 | 显示全部楼层
说了半天不如把系统,平面贴上来直接。
     
 楼主| 发表于 2023-3-21 11:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
这就是平面图。电脑最近发不了图片了。也不知道为啥。进去就显示红色圆圈,中间播放键。
mmexport1679370427296.png
     
发表于 2023-3-21 15:51:53 | 显示全部楼层
电气画图狗 发表于 2023-3-21 11:48
这就是平面图。电脑最近发不了图片了。也不知道为啥。进去就显示红色圆圈,中间播放键。

你一楼说的,是不是看错了?
这图里不是1TR带1~8,2TR带9~14么,你说的14~19呢??
     
发表于 2023-3-21 15:53:15 | 显示全部楼层
用母线当然不走桥架了,想啥呢?母线是母线,桥架是桥架
     
发表于 2023-3-21 15:55:45 | 显示全部楼层
图中3是高压柜,你这图是不是没画完?为啥高压柜的位置那么怪呢?!
     
发表于 2023-3-21 16:05:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-3-21 16:06 编辑

截图太小了,看不清楚,有些内容是猜的。
1.变压器与低压柜之间距离过大,一般来说贴临是技术上可行的,但是很多供电局都要求200mm间距,现在图中间距较大,没啥必要,浪费铜母线。
2.变压器跟低压柜对齐是背后对齐?有必要这么做么?
3.低压柜AN1~AN8(假设是AN吧,实在看不清楚)距离背后的柱子缺少距离标注,目测距离不够(我用尺子在屏幕上量的)对面那排低压柜也是一样的问题。中间间距那么大,干嘛后面靠柱子那么近?
4.低压柜母联放在最后一面,不妥,一般面对面布置的,放在补偿柜后面。
5.高压柜一个是编号顺序有问题,一个是位置有问题,放中间影响设备通行,靠边放。高压柜未标注操作面,我感觉是反了。
6.这个10kV的桥架呢?
7.直流屏是高压柜对面挂墙上那两个么?距离高压柜太远了,高压柜附近又不是没有空间放?
8.这么大的变配电室,值班室需要考虑么?我看空间是有的。
9.高压柜至少平面图上需要设计,起码需要证明可以放得下。有些地区是供电局设计,不用画系统,有些地区要画。

     
发表于 2023-3-21 16:37:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-21 16:05
截图太小了,看不清楚,有些内容是猜的。
1.变压器与低压柜之间距离过大,一般来说贴临是技术上可行的,但 ...

搭车请教个问题,母联放在补偿柜前、后有什么说法么?我看到的图纸,放在前、后的都有。
发表于 2023-3-21 16:52:51 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2023-3-21 16:37
搭车请教个问题,母联放在补偿柜前、后有什么说法么?我看到的图纸,放在前、后的都有。

后面加柜不好加
     
 楼主| 发表于 2023-3-21 17:28:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-21 15:51
你一楼说的,是不是看错了?
这图里不是1TR带1~8,2TR带9~14么,你说的14~19呢??

的确是我看错了
     
 楼主| 发表于 2023-3-21 18:15:00 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-21 16:05
截图太小了,看不清楚,有些内容是猜的。
1.变压器与低压柜之间距离过大,一般来说贴临是技术上可行的,但 ...

这是清晰的截图
mmexport1679393584354.png
mmexport1679391520120.png
     
 楼主| 发表于 2023-3-21 18:16:45 来自手机 | 显示全部楼层
电气画图狗 发表于 2023-3-21 18:15
这是清晰的截图

追加一份。
mmexport1679391523509.png
     
发表于 2023-3-21 19:50:16 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2023-3-21 16:37
搭车请教个问题,母联放在补偿柜前、后有什么说法么?我看到的图纸,放在前、后的都有。

无所谓,母联放在补偿后面,我觉得是因为这样画图两边一样
     
发表于 2023-3-21 19:52:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-3-21 19:55 编辑

跟我猜的差不多,你看我8楼的回复吧,这图画得乱七八糟的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则