账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3060|回复: 4

三相不平衡负载电缆选型

[复制链接]
     
发表于 2023-3-20 09:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,我记得是三相不平衡负载箱柜,要用4+1进线而不是3+2,这个规范条文,有老师知道是哪一条么,我怎么都没找到,我记得是有这一条来着,另外我平时做,一旦三相不平衡,我就是用4+1电缆,但是我最近听人说,只有箱柜所带单相负载较多时才用4+1,不多时用3+2也行,比如电机机房的供电柜带了个照明啥的,我从没这么用过,这样是允许的么?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-3-20 09:14:52 | 显示全部楼层
4+1  3+2这种说法是哪来的?
先根据负荷和分配确定相线
然后推断中性线
最后选择PE线这些都是计算出来的
     
发表于 2023-3-20 09:54:07 | 显示全部楼层
参考下 电力工程电缆设计标准  GB 50217-2018  3.5  电力电缆芯数一节
发表于 2023-3-20 14:31:03 | 显示全部楼层
低压配电设计规范第3.2.7;3.2.8;3.2.9
发表于 2023-10-13 14:17:46 | 显示全部楼层
正常工作状况下,负载不平衡时,N线才有电流,所以从载流量的角度看,三相设备对N线的要求很低。如果是纯三相设备,在二次回路做成380V的情况下,甚至都能省略N线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则