账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12171|回复: 25

[求助] 请教一下,新建学校地下室变电站出户套管预留少了,有没有什么解决办法?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-23 09:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,项目现场情况是这样的,一个新建改建学校,当初设计时出户套管只预留了6根SC150,满足新建的几栋楼的使用,但是当时的设计人员可能不知道,旁边还有个老楼,老楼原先的变配电房已经拆除,需要从我们这次新建的配电房接电,这样出户的套管就留少了。
目前大概是需要24SC100+10SC150的样子,想问问,这么多管直接现在在地下室变电站外墙上重新开洞,漏水的风险大不大,变电站局部顶板抬高,这样出户管的高度大概在-0.6m左右。有没有比较好的方法能避免漏水?
     
发表于 2023-3-23 10:09:32 | 显示全部楼层
防水怎么做不懂,
不过你这老楼可以考虑调整一下配电方案,设总箱以减少变电房到老楼的电缆数量。
     
发表于 2023-3-23 10:13:19 | 显示全部楼层
这么多管。。。。你不得建个管廊或者隧道?
     
 楼主| 发表于 2023-3-23 10:13:38 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-3-23 10:09
防水怎么做不懂,
不过你这老楼可以考虑调整一下配电方案,设总箱以减少变电房到老楼的电缆数量。

老楼不在我们合同范围内,,而且功能比较复杂,什么报告厅,实验室,还有个自己的人防地下室,消防水池什么的
     
发表于 2023-3-23 10:16:05 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-3-23 10:13
老楼不在我们合同范围内,,而且功能比较复杂,什么报告厅,实验室,还有个自己的人防地下室, ...

配电方案明显不合理
     
发表于 2023-3-23 10:18:28 | 显示全部楼层
不在设计范围内也没关系,和甲方讲清楚要求就行了,由甲方协调处理。
你这样的原样引电缆除了成本增加、损耗增加,还会涉及到长距离小截面导线的末端短路灵敏度等问题,
明显的不合理。
     
发表于 2023-3-23 10:20:10 | 显示全部楼层
不清楚老楼与变电房的距离有多远,当然离得很近倒也不是不行。
     
发表于 2023-3-23 10:33:31 | 显示全部楼层
顺便展开说一下:
扩建项目供配电方案比新建要麻烦,好多设计内容要考虑与原有系统的衔接(包括变电站供电范围的衔接),
但接触过的本地项目(包括初审和施工图审查)大部分基本上没怎么考虑,坐标广东一四线小城市。
发表于 2023-3-23 11:19:31 | 显示全部楼层
建议分开两个地方敷设,然后参照标准图集的防水做法
     
发表于 2023-3-23 11:36:29 | 显示全部楼层
供电方案已经严重不合理了。最佳方法,老校区仍设变配电所,高压供电。你就说高压电缆传输能力是相同截面低压电缆的25倍,造价则远小于25分之一,让校方算算帐就行。若还是低压供电,你这个可能得设电缆井道,要集水坑排水,地面可能还需要盖防雨的半高小室,便于电缆敷设与检修。电缆太多了。
     
发表于 2023-3-23 12:14:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-3-23 13:34 编辑

遇到过类似的项目,一个中学新增一栋教学楼的项目,项目有三个业主(教育局、学校、代建单位),校方想利用新建工程把原有供电设施也升级了,但教育局要求新建工程不能包含原有教学楼的电力改造。设计人员在设计时变压器预留了旧建筑的接入容量,但是没有设计引出地下室和室外敷设的路由。最后是在发电机进风井划了一块出来做电缆井,电缆引出到室外电缆沟。
     
 楼主| 发表于 2023-3-23 12:23:17 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-3-23 12:14
遇到过类似的项目,一个中学新增一栋教学楼的项目,项目有三个业主(教育局、学校、代建单位), ...

我这和你一样,好几个甲方,但是我地下室也没有发电机进风井可以用
     
 楼主| 发表于 2023-3-23 12:25:27 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-3-23 10:20
不清楚老楼与变电房的距离有多远,当然离得很近倒也不是不行。

距离倒是不远,大概一百米左右
发表于 2023-3-23 13:43:12 | 显示全部楼层
首先,老校区能不能调整一下供电方案呢?增加一些低压分支箱来减少出线回路?不然全部管子敷设过去,开挖面积大、若做电缆沟,还要考虑集水井等一些基础设施。而且临时变更的方案,变压器容量、面积是否够呢?
其次,我个人赞同10#的方案,采用高压供电;新老校区各设置配电房,高压拉手,低压各自管各自的。
     
发表于 2023-3-23 13:52:12 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-3-23 12:23
我这和你一样,好几个甲方,但是我地下室也没有发电机进风井可以用

我们土建专业当时给过另外的一个解决方案,地下室顶板局部开洞,洞口上方砌一个电缆竖井。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则