[求助] 请教一下,农贸市场没有围墙,需要做应急照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-3 15:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
钢结构的农贸市场,面积大概1800平方,四周没有墙,只有一个顶棚,需要做应急照明吗?
     
发表于 2023-4-3 16:02:39 | 显示全部楼层
肯定要的 还要按人员密集场所考虑。。
     
发表于 2023-4-3 16:03:26 | 显示全部楼层
你是说连围墙都没有吗?就一个顶棚
发表于 2023-4-3 16:04:26 | 显示全部楼层
需要,有柱子,也属于维护结构,而且是人员密集场所的公共建筑
     
发表于 2023-4-3 17:31:13 | 显示全部楼层
做过一个类似的,虽然甲方很不愿意,但是还是做了。。。
     
发表于 2023-4-3 22:54:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-4-4 22:40 编辑

不设。
规范只要求有墙的市场设置。


就怕是你一旦设置了,今后审图、消防检查,就套标准、一条一条抠,反倒是挑出问题。


这里没有配电间、不能用常规集中电源型,要用灯具自带电池的。
没有火灾报警系统,灯具点亮问题。


半户内、半户外场所,水产市场可能比较潮湿,箱子IP等级、灯具IP等级。


如果通道、摊位没布置,箭头指向不容易画。
为避免被摊位挡住、方向指示灯安装高度的问题。装柱子上的高处,消防检查可能判定位置不对。要么就像图集车库 吊杆装





======================回帖第1号修改单================
上面作废


根据商店建筑设计规范 JGJ48-2014  ,1800平小型商店,规范没要求。




根据 商店建筑电气设计规范 JGJ392-2016
5.3.1 商店建筑的下列部位应设置疏散照明:
    1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)、疏散走道。
    2 建筑面积大于200㎡的营业区域。————不管四周有没有墙、是不是户内。
    3 建筑面积大于100㎡的地下或半地下商店。


中、小型商店建筑营业区等人员密集场所不应低于3.0lx。

GB50016是200平的【营业厅】。JGJ392里化为【营业区域】。

     
发表于 2023-4-3 23:09:42 | 显示全部楼层
按JGJ 48属商店建筑.故需设应急照明
     
发表于 2023-4-4 07:04:28 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-4-3 22:54
不设。
规范只要求有墙的市场设置。

请问要求有墙是哪本规范的要求?

点评

防火规范 营业厅,厅嘛 我就认为有墙。 商店规范里营业区域。  发表于 2023-4-4 22:43
     
发表于 2023-4-4 10:07:13 | 显示全部楼层
连墙都没有,也没有配电室,也需要应急照明吗?要我说做蓄电池灯具就可以了
     
发表于 2023-4-5 23:39:49 | 显示全部楼层
D800-1~8
“规范只要求有墙的市场设置。”
“厅嘛 我就认为有墙”
这个习惯很不好,自己演绎不要当作依据。。。
     
发表于 2023-4-10 10:11:20 | 显示全部楼层
已规范为准。安装在市场的钢柱上