账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16329|回复: 21

[求助] 卫生间无障碍呼叫系统电源怎么接

[复制链接]
     
发表于 2023-4-7 09:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我看3个人,三种设计方法。 到底哪个是正确做法?

图3单独预留C20回路

图3单独预留C20回路

图2单独预留C16回路

图2单独预留C16回路

图1电源直接接到照明回路

图1电源直接接到照明回路
     
发表于 2023-4-7 09:19:34 | 显示全部楼层
不用这么复杂,弄个干电池的。
     
 楼主| 发表于 2023-4-7 09:22:44 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-4-7 09:19
不用这么复杂,弄个干电池的。

接220V吧 ,上面哪种是常规做法?
发表于 2023-4-7 09:53:23 | 显示全部楼层
已废止的民规
17.6.2 医院及老年人、残疾人使用场所的呼应信号装置,应使用交流50V以下安全特低电压。

不过在民标上没提到残卫
17.2.2-3 护理呼叫信号系统呼叫分机单元,应使用50V及以下安全电压。
17.2.5-2 呼叫分机单元,应使用50V及以下安全电压。

建议还是用低压
     
发表于 2023-4-7 10:03:38 | 显示全部楼层
有自带220/24的声光报警装置  然后连接呼叫按钮 我现在都用这个的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-4-7 10:20:40 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-4-7 10:03
有自带220/24的声光报警装置  然后连接呼叫按钮 我现在都用这个的。

请问下 配电系统图怎么画? 需要把220/24V变压器画上么
     
 楼主| 发表于 2023-4-7 10:22:04 | 显示全部楼层
学会习以为常 发表于 2023-4-7 09:53
已废止的民规
17.6.2 医院及老年人、残疾人使用场所的呼应信号装置,应使用交流50V以下安全特低电压。

这是怎么连接的 后面这个断路器也是用C16/1P断路器么
4.png
     
发表于 2023-4-7 10:32:45 | 显示全部楼层
产品自带蓄电池,或者产品自带整流功能。是不是没必要给他打分周章专门配置一个回路的呀~
发表于 2023-4-7 10:36:16 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-4-7 10:22
这是怎么连接的 后面这个断路器也是用C16/1P断路器么

我图省事,直接用的干电池
     
 楼主| 发表于 2023-4-7 10:42:39 | 显示全部楼层
茹宇之爱 发表于 2023-4-7 10:32
产品自带蓄电池,或者产品自带整流功能。是不是没必要给他打分周章专门配置一个回路的呀~

那直接接在照明回路?
     
发表于 2023-4-7 10:50:25 | 显示全部楼层
我一般是直接接入照明回路,然后材料表明确自带220/24变压整流,由安装厂家负责噻。
     
发表于 2023-4-7 10:51:48 | 显示全部楼层
都没抓住问题的要点。呼叫系统本身一定是用特低电压,但其供电要求可能是不同的。怎么供电得看呼叫系统装置本身供电要求。就像电梯召唤按钮系统、门禁系统等都是特低电压系统,但其供电电压都是交流220V/380V。所以应现明确呼叫系统供电电源要求。如果不能明确,你设定一种供电要求,作为你配电箱设计的说明,写在旁边。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-7 10:54:38 | 显示全部楼层
日常生活中很多电器都配有电源适配器,就是为了适应不同的供电条件。比如可以直接USB充电的,直流5V;也可交流220V通过适配器充电。
     
发表于 2023-4-7 10:56:40 | 显示全部楼层
都可以,任君选择。
     
发表于 2023-4-7 14:23:36 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-4-7 10:20
请问下 配电系统图怎么画? 需要把220/24V变压器画上么

不用  就在设备上标注自带220V/24V功能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则