账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13946|回复: 21

[求助] 屋面防雷网格暗敷到底在哪一层好

[复制链接]
     
发表于 2023-4-12 08:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地区在浙江 之前都是暗敷在防水层下的 也就是建筑找坡那一层 现在只做结构找坡 建筑找坡不做了 大家看做在哪一层好 是防水层上保温层下 还是做在最上面的保护层里好
     
发表于 2023-4-12 09:21:03 | 显示全部楼层
最好不暗敷

想让屋面平整、便于走路 可以扁钢贴屋面明敷
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-12 09:24:43 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图
楼上说法恐怕不尽合理
屋面构造示意.png
     
发表于 2023-4-12 09:25:07 | 显示全部楼层
暗敷放放水下面???那设避雷干啥不如不做还省钱了
     
 楼主| 发表于 2023-4-12 10:02:51 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-12 09:25
暗敷放放水下面???那设避雷干啥不如不做还省钱了

还不是图审那边一定要做这个网格
     
发表于 2023-4-12 10:04:51 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-12 09:25
暗敷放放水下面???那设避雷干啥不如不做还省钱了

是的,规范里说可以
     
发表于 2023-4-12 10:05:10 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-4-12 09:24
楼上说法恐怕不尽合理

这个没毛病啊防雷置于最上才能被劈啊
     
发表于 2023-4-12 10:06:14 | 显示全部楼层
就是明敷,暗敷保护层也可以
     
发表于 2023-4-12 10:06:44 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2023-4-12 10:02
还不是图审那边一定要做这个网格

放防水下面都没保护能力了还做???
这谁提的审图还是单位总工。
     
发表于 2023-4-12 10:11:36 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-12 10:05
这个没毛病啊防雷置于最上才能被劈啊

网格是引雷泄雷的吧,不过做防水层的确不对
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-12 10:24:40 | 显示全部楼层
网格不利用板内钢筋?
     
发表于 2023-4-12 10:29:34 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-4-12 10:24
网格不利用板内钢筋?

看看正常的屋面构造吧,利用屋面板钢筋如何保证有效接闪?
     
发表于 2023-4-12 10:31:52 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-4-12 10:29
看看正常的屋面构造吧,利用屋面板钢筋如何保证有效接闪?

没任何问题  我们这还天天搞防雷专项审查 市里要求那几家审图所的老总专项审查 屋面内网格一直使用板内不小于8的钢筋搭接组成

点评

就这水平啊  发表于 2023-4-12 10:35
     
 楼主| 发表于 2023-4-12 12:57:29 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-12 10:06
放防水下面都没保护能力了还做???
这谁提的审图还是单位总工。

每个地方不一样 我们这里强条 必须做
     
发表于 2023-4-12 14:39:25 | 显示全部楼层
暗敷应该在保护层最好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则