账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2038|回复: 2

[求助] 关于室外电缆埋管敷设,间距有要求吗

[复制链接]
     
发表于 2023-4-14 10:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据民标表8.7.2有个电缆与其他设施的最小间距的表。里面是对直埋敷设的要求,那么如果室外电缆穿保护管敷设是不是就没有间距要求?通信同理?因为翻了《电缆工程电缆设计标准》和《通信线路工程设计规范》都没有找到对穿保护管敷设有间距要求的条文。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-14 10:27:20 | 显示全部楼层
50127的表里后面备注说明里不是有穿管后间距可以减少到多少么?
     
 楼主| 发表于 2023-4-14 10:56:57 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-4-14 10:27
50127的表里后面备注说明里不是有穿管后间距可以减少到多少么?

因为民标上给的是括号为局部穿管,50217的小子我忽略了。最后再问一下,光缆可以和电缆同室外电缆沟敷设吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则