账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9568|回复: 15

[问题探讨] 关于排烟风机与280度阀联锁

[复制链接]
     
发表于 2023-4-17 15:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 chen8436 于 2023-4-17 15:45 编辑

消防设施通用规范 11.3.5要求280度防火阀熔断联锁风机,仔细看了16的风机控制图集,感觉不可行。暖通专业的意思是一个地方阀熔断了,风机停止,如果其他地方着火,风机再打开排烟,风机可以反复开关。1.多个280度阀是并联还是串联,并联风机不会停止,串联风机停了就不能再启动。
2.模块联动也只有启动功能,并无停止功能。

不知我看的对不对?


风机控制图片不上来
     
发表于 2023-4-17 16:25:19 | 显示全部楼层
其实还是联锁定义的问题,看我的发帖
     
发表于 2023-4-17 16:41:24 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-4-17 16:25
其实还是联锁定义的问题,看我的发帖

和LIAN suo定义毫无关系
     
发表于 2023-4-17 16:44:37 | 显示全部楼层
这就是这块的问题只说了一堆地方要关但是没有说到底关的逻辑是什么
假设一个排烟通道上有三个280阀(对应规范所说的三类位置)
到底是任意一个到温度了就停还是全到温度了在停或者其他类型
     
发表于 2023-4-17 16:45:50 | 显示全部楼层
哪里说要重新开了?
     
 楼主| 发表于 2023-4-18 08:35:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-17 16:45
哪里说要重新开了?

我们暖通专业的解释
     
发表于 2023-4-18 09:17:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-17 16:45
哪里说要重新开了?

我感觉还应该是50116那个逻辑不烧到最后不应该停
     
发表于 2023-4-18 09:35:05 | 显示全部楼层
水暖电的原则,不就是只考虑一处着火点着火的情况下保证各种消防设施运行吗?
这也能再考虑另外一处着火点啊?
     
发表于 2023-4-18 10:34:31 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-17 16:41
和LIAN suo定义毫无关系

拿23年的规范去看16的图集不是搞笑的吗?具体是联动还是连锁,GB55036的11.3.5条的争议不是这个?联锁的定义???联动和连锁都是联锁的一种方式,但是具体实施哪种,不还是看联锁怎么说?
     
发表于 2023-4-18 10:41:20 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-4-18 10:34
拿23年的规范去看16的图集不是搞笑的吗?具体是联动还是连锁,GB55036的11.3.5条的争议不是这个?联锁的定 ...

看我在4#的回复
如果你还觉得我是在说图集那没必要讨论了
     
发表于 2023-4-18 11:16:36 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2023-4-18 08:35
我们暖通专业的解释

让他回去重新读规范
     
发表于 2023-4-18 11:18:56 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-18 09:17
我感觉还应该是50116那个逻辑不烧到最后不应该停

原来暖通的控制逻辑是只有机房入口的排烟防火阀动作了,才停风机,支管上动作了不管。
现在是任意一个支管上动作,就停风机了,其他防烟分区就不管了。。。感觉真的有点儿怪!!
     
发表于 2023-4-18 11:52:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-18 11:18
原来暖通的控制逻辑是只有机房入口的排烟防火阀动作了,才停风机,支管上动作了不管。
现在是任意一个支 ...

1. 火灾只考虑发生在一个防火分区内。2.同一防火分区内存在多个防烟分区且无防火分隔时,“需参与排烟”的分区支管所有280度防火阀动作才能关机
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-18 11:56:29 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-18 11:18
原来暖通的控制逻辑是只有机房入口的排烟防火阀动作了,才停风机,支管上动作了不管。
现在是任意一个支 ...

而且较早的停止排烟可能现场会对疏散产生额外影响
     
发表于 2023-4-18 12:14:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-18 11:18
原来暖通的控制逻辑是只有机房入口的排烟防火阀动作了,才停风机,支管上动作了不管。
现在是任意一个支 ...

只是规范的执行者,不是制定者
消防不管怎么做,总有缺陷

原来规范还留个电话邮箱什么的,现在不允许你质疑

原来也只是暖通规范组和电气规范组之争,现在也不是了,大合集,总不能自己人搞自己人吧。

GB55024宣贯的时候还出问题了,看来也是谁写谁的,到最后合并成文,都没有沟通  人际关系太重要了


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则