账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20869|回复: 20

[规范条文] GB55037-2022 10.1.9疑问

[复制链接]
     
发表于 2023-4-21 10:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10. 1. 9 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、
丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部
位应设置疏散照明:
1 安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、


厂房、民用建筑均有安全出口,说明所有厂房和民用建筑均需要设置疏散照明,与10.1.8严重不统一。

电气专业编的太不严谨了

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-21 10:27:46 | 显示全部楼层
10.1.9讲的是疏散照明,10.1.8讲的是灯光疏散指示标志,10.1.9与10.1.8无矛盾。我认为10.1.9规定不论建筑规模和用途只要有安全出口或楼梯均需设疏散照明非常不合理。
发表于 2023-4-21 10:33:29 | 显示全部楼层
一个多层住宅,没有电井,集中电源都没有地方设置
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-21 10:38:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-4-21 10:33
一个多层住宅,没有电井,集中电源都没有地方设置

所以说有的规范编的顾头不顾腚的
     
 楼主| 发表于 2023-4-21 10:41:18 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-4-21 10:27
10.1.9讲的是疏散照明,10.1.8讲的是灯光疏散指示标志,10.1.9与10.1.8无矛盾。我认为10.1.9规定不论建筑规 ...

逻辑有问题,只有设置了标志,才会设置疏散照明。哪个建筑物设置疏散照明而没有疏散标志,往哪里跑?
     
发表于 2023-4-21 10:49:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-4-21 10:33
一个多层住宅,没有电井,集中电源都没有地方设置

B型灯具,自带蓄电池即可
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-21 10:53:45 | 显示全部楼层
管他呢,一般丁戊类就门口和楼梯间设设吧
     
发表于 2023-4-24 20:45:52 | 显示全部楼层
很多规范盲目一个词涵盖了所有,没有定规模,太可怕了。10平方的门卫,是否也要设置应急及疏散
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-25 08:51:00 | 显示全部楼层
安全出口,这说的是门外还是门内也没说,难到装到门框下面嘛
     
发表于 2023-5-3 22:09:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-4-21 10:33
一个多层住宅,没有电井,集中电源都没有地方设置

请教一下,现在是多层建筑都在设了吗?
     
发表于 2023-5-4 08:00:21 | 显示全部楼层
现在疏散标志和疏散照明是一个系统/装置来实现的,设其中一个,不设另一个,其实挺怪的
说实话,10.1.8和10.1.9写得乱七八糟的
     
发表于 2023-5-9 15:32:20 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-4-21 10:27
10.1.9讲的是疏散照明,10.1.8讲的是灯光疏散指示标志,10.1.9与10.1.8无矛盾。我认为10.1.9规定不论建筑规 ...

10.1.9条提的安全出口的疏散照明怎么做呢?直接在安全出口处放了一个疏散照明灯?
     
发表于 2023-5-9 15:48:01 | 显示全部楼层
疏散照明和指示灯全上,想那么多做什么。
     
发表于 2023-5-9 16:39:20 | 显示全部楼层
安全出口这个说法太随意了,包括的东西太多了,一般的房间门也算安全出口,难道都要设置应急照明吗
     
发表于 2023-5-9 16:46:36 | 显示全部楼层
回头查下宣贯的时候给解释了没有,这块记不太清了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则