账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16522|回复: 23

[问题探讨] 绿建-光伏比例

[复制链接]
     
发表于 2023-4-21 16:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在很多地方没有规定光伏发电的比例,只能参考绿建,关于绿建评价标准中太阳能光伏电量的比例,这里的电量比例是指的KW?还是KWH?
1.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-21 16:24:24 | 显示全部楼层
功率,ZSBDZSBD
     
发表于 2023-4-21 16:28:19 | 显示全部楼层
应该是KWh,主要是衡量太阳能发电量占该建筑用电量的比例,比例越高得分越高。
     
发表于 2023-4-21 16:53:27 | 显示全部楼层
设计都是按光伏发电功率占变压器总装机容量的百分之几来控制的,不是按发电量来控制的
     
 楼主| 发表于 2023-4-21 18:13:30 | 显示全部楼层
看来大家也有歧义啊
     
发表于 2023-4-21 19:53:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-4-21 19:57 编辑

是kWh
     
发表于 2023-4-23 09:11:57 | 显示全部楼层
我这当地文件是按照标准煤换算的
     
发表于 2023-4-23 09:46:29 | 显示全部楼层
年发电量/年用电量
     
发表于 2023-4-23 09:49:42 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-4-23 09:46
年发电量/年用电量

光伏总发电功率/建筑总装机功率
     
发表于 2023-4-23 10:05:51 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-4-23 09:49
光伏总发电功率/建筑总装机功率

不对,应该不是这么算的。

8楼的算法是对的
     
发表于 2023-4-23 10:07:41 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-4-23 09:49
光伏总发电功率/建筑总装机功率

这样也可以(如果把值算大 还可以把装机功率改成变压器计算*同时系数后的功率 )
算法简单,我就这样算过 目前没有标准算法,所以能提供计算书就可以
     
发表于 2023-4-23 10:47:27 | 显示全部楼层

北京市的审查要求,明确了是发电量,而不是安装功率,而且规范里也说的是电量(规范里居然不解释,无公式,简直是瞎搞!)

VeryCapture_20230423104607.jpg
     
发表于 2023-4-23 10:48:30 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-4-23 10:07
这样也可以(如果把值算大 还可以把装机功率改成变压器计算*同时系数后的功率 )
算法简单,我就这样算过 ...

看我12楼的截图吧,绿建评分基本上各地都差不多
     
发表于 2023-4-23 10:49:22 | 显示全部楼层
目前已知只有江苏的节能规范是按变压器装机容量测算的,绿建我知道的应该都是按电量比值
     
发表于 2023-4-23 11:00:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-23 10:49
目前已知只有江苏的节能规范是按变压器装机容量测算的,绿建我知道的应该都是按电量比值

对,我说的就是江苏的,DB32-3962-2020江苏省《绿色建筑设计标准》,按功率控制
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则