账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13942|回复: 17

[求助] WDZB1,这种标法是错误的吗

[复制链接]
     
发表于 2023-4-24 11:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以前看到过有文章说这么标法是错误的,所以系统图上一直是wdzc-xxxx,新民规上要求的b1,t1都写说明里。结果这两天发现,我们这边标准wdzb1的越来越多,而且厂家还真有这个型号。你们是啥态度呢。阻燃等级不应该是分ABC吗
     
发表于 2023-4-24 11:32:55 | 显示全部楼层
ASC 23-2021-T 民用建筑电气线路防火设计标准 是这么标的   WDZB-XXX-B1
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-24 11:46:05 | 显示全部楼层
写到说明里面了,其实表不标都已经不重要了
     
发表于 2023-4-24 12:09:03 | 显示全部楼层
你的wdzc与wdzb1是同一个逻辑
2楼写法是更加准确的wdzb电联类型后面再补充A B1 B2 C等详细要求
     
发表于 2023-4-24 15:20:37 | 显示全部楼层
这种标法是错误的。WDZB是B类阻燃,B1是B1级难燃。不是同一标准。厂家能知道WDZB,而没有WDZB1。
     
 楼主| 发表于 2023-4-24 15:24:12 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2023-4-24 15:20
这种标法是错误的。WDZB是B类阻燃,B1是B1级难燃。不是同一标准。厂家能知道WDZB,而没有WDZB1。

现在的关键是,真的有wdzb1了,你可以搜搜看,好多厂家都有
     
发表于 2023-4-24 16:10:43 | 显示全部楼层
是的,漏标阻燃级别ABCD了,他这只标了燃烧等级B1。这是2个标准的东西,厂家有没有满足2个标准的线缆也搞不清
     
 楼主| 发表于 2023-4-24 16:40:54 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-4-24 16:10
是的,漏标阻燃级别ABCD了,他这只标了燃烧等级B1。这是2个标准的东西,厂家有没有满足2个标准的线缆也搞不 ...

现在就是,很多人都是标wdzb1,厂家又相应出了这种型号的线。弄的我都不知道该咋整。
     
发表于 2023-4-24 16:51:33 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-4-24 16:10
是的,漏标阻燃级别ABCD了,他这只标了燃烧等级B1。这是2个标准的东西,厂家有没有满足2个标准的线缆也搞不 ...

现在解释就是阻燃等级和燃烧等级同步了。但记阻燃等级没分B1B2就解释成统一为B级阻燃
     
发表于 2023-4-24 16:53:06 | 显示全部楼层
ic夏 发表于 2023-4-24 16:40
现在就是,很多人都是标wdzb1,厂家又相应出了这种型号的线。弄的我都不知道该咋整。

目前来看是都可以写不过阻燃和燃烧等级分开是更严谨的
     
发表于 2023-4-26 11:15:31 | 显示全部楼层
可暂参考下陕西省《建筑电气施工图设计与审查疑难问题解答(2022版)》最后附录表格和广东省《民用建筑电线电缆防火技术规程》。
     
发表于 2023-4-26 15:54:21 | 显示全部楼层
虽然是两本规范,但是WDZB1和WDZA WDZB WDZC 绝缘层的材料不一样, 标WDZB1可以明确买的就是这种电缆。 图纸里面标WDZ ,说明里面写B1 。理论上是可以,但是最好还是标注成WDZB1。WDZ如果不看说明的话默认理解就为WDZC了
     
发表于 2023-4-27 22:55:00 | 显示全部楼层
不要图上标了


几百条电缆,有的B1、有的A级


能标清楚吗、费不费事?


建议统一写在总说明里
     
发表于 2023-4-28 07:35:10 | 显示全部楼层

我觉得规范就是来搞笑的,规定那么多不同的等级,设计在图上标着都费劲儿(几乎没有人在平面图上标),施工订货能搞清楚?施工现场能装对?我很怀疑。。。
     
发表于 2023-5-8 10:28:22 | 显示全部楼层
WDZB1是自创的,小心被施工单位揪小辫子!按二楼的方法稳当些!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则