账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10458|回复: 19

[求助] 变电所低压配电系统图的接地线的选取?

[复制链接]
     
发表于 2023-5-9 21:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想问一下,变电所低压配定系统图这个是不是应该按照第三个图片的选取。应该选60x6.3,母线段选择2(100x8)呀,总感觉这个系统图选的不对,还是我选错了?
1683638645084.jpg
1683638752674.jpg
82b4990ea4b1d35644c70a85f2991e5.png
     
发表于 2023-5-10 09:08:23 | 显示全部楼层
按数据手册吧,数据手册是新的,多大的变压器选多大的,不管它多少段母线,一个规格就行了。 微信图片_20230510090342.png
     
发表于 2023-5-10 09:12:58 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2023-5-10 09:08
按数据手册吧,数据手册是新的,多大的变压器选多大的,不管它多少段母线,一个规格就行了。

你可以对比08年的图集  新版的图集数据是偏小的  如果08年图集没有废止 用大的并没错
     
发表于 2023-5-10 09:20:49 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-5-10 09:12
你可以对比08年的图集  新版的图集数据是偏小的  如果08年图集没有废止 用大的并没错

08年图集,是不是说的1楼的第一张?那不是19DX101-1的规格更大么?
     
发表于 2023-5-10 09:34:44 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-5-10 09:12
你可以对比08年的图集  新版的图集数据是偏小的  如果08年图集没有废止 用大的并没错

图集并没有法律效力
     
 楼主| 发表于 2023-5-10 09:43:07 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-5-10 09:12
你可以对比08年的图集  新版的图集数据是偏小的  如果08年图集没有废止 用大的并没错

想问一下,那2[3(100x10)+1(100x10)].是不是PE是3(100x10)],母线是6(100x10),之前母的数字,3,6代表啥?代表的是有几段母线吗?
     
发表于 2023-5-10 09:44:33 | 显示全部楼层
这个问题是非唯一答案的,跟安装方式有关。没把握就按大的选。
     
发表于 2023-5-10 09:46:34 | 显示全部楼层
母排选择,主要是载流量和动稳定两个约束。有些情况下短路动稳定更难满足,这跟安装方式有关,所以相导体截面积对应的载流量可能是偏大很多的。
     
发表于 2023-5-10 09:50:40 | 显示全部楼层
相导体短路电动力中间相最大,是另两相导体电流产生的合力。但PEN母排只承受单相短路的电动力,是一相导体电流的电动力,动稳定要求的截面积小得多。所以,有时PEN导体截面积不到相导体截面积一半也不是错的。
     
 楼主| 发表于 2023-5-10 10:21:51 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-10 09:50
相导体短路电动力中间相最大,是另两相导体电流产生的合力。但PEN母排只承受单相短路的电动力,是一相导体 ...

哥,那这怎样选择?我有点蒙了。
     
发表于 2023-5-10 10:26:29 | 显示全部楼层
电气画图狗 发表于 2023-5-10 10:21
哥,那这怎样选择?我有点蒙了。

我前面说的是对标准图的解读问题。选的话很简单,按大的选。如果变压器全部带单相插座、照明负荷,变压器又是在配电柜里接的地,直接选与相线等截面都行。
     
 楼主| 发表于 2023-5-10 10:40:02 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-10 10:26
我前面说的是对标准图的解读问题。选的话很简单,按大的选。如果变压器全部带单相插座、照明负荷,变压器 ...

哥,按您说的那种请情况,电缆为4x95+1x50,母线段可以为95了,PE为50了。前面的数字啥意思,3x。6xDE
     
发表于 2023-5-10 10:46:52 | 显示全部楼层
电气画图狗 发表于 2023-5-10 10:40
哥,按您说的那种请情况,电缆为4x95+1x50,母线段可以为95了,PE为50了。前面的数字啥意思,3x。6xDE

我说的是按不同图集中大的选。变压器在开关柜内接地时,接于变压器N端子的PEN母排是要通过不平衡电流和3倍数次谐波电流的,不能按PE导体要求来选。
     
发表于 2023-5-10 10:55:50 | 显示全部楼层
PE和PEN线一样就行了。
     
发表于 2023-5-11 09:53:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-10 09:20
08年图集,是不是说的1楼的第一张?那不是19DX101-1的规格更大么?

不是  后面还有一张选型的 跟19DX101 那张差不多样式的表格
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则