账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5910|回复: 6

[规范条文] 消防用电负荷等级应与建筑内最高的用电负荷等级一致?

[复制链接]
     
发表于 2023-5-10 10:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防用电负荷等级应与建筑内最高的用电负荷等级一致 ,有这个要求吗?

找半天也没找到
     
发表于 2023-5-10 10:31:43 | 显示全部楼层
没,有些建筑还有特级负荷呢,难道消防就要按特级负荷供电?
     
发表于 2023-5-10 10:58:25 | 显示全部楼层
老规范现在有这一条。
但是现在给做废了(不做条文了)
原因现在出现特级负荷越来越多了。
如果一味对齐最高负荷要求对系统稳定并没有显著提升只会大幅度增加造价
发表于 2023-5-10 13:59:02 | 显示全部楼层
配四49页,有提到过一句
1683697838687.jpg
     
发表于 2023-5-10 14:13:04 | 显示全部楼层
没有规范要求,但是需要考虑应急照明,因为有些房间或者位置 对照明负荷等级有要求
     
发表于 2024-7-26 17:47:47 | 显示全部楼层
刚被一个专家提了,一样的意见
     
发表于 2024-7-27 07:14:27 | 显示全部楼层
配四和建规实施指南有提示,规范没有。江苏明确不需要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则