账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5283|回复: 8

[求助] 商铺可否采用树干式供电。

[复制链接]
     
发表于 2023-5-10 17:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个老旧商业街改造,以前有80多个铺子,一个配电箱采用的是链式供电,现在要改造,确实铺子太多了,放射式的话回路太多了,可否采用树干式呢,电表在各自铺子的箱子里。
     
发表于 2023-5-10 17:45:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2023-5-10 17:48 编辑

可以链式,但是不能超过5个,且电流小于40A
80个铺子也没多少,正常做吧

     
发表于 2023-5-10 18:05:25 | 显示全部楼层
电费是供电公司直接收,还是物业公司管理?
如果是物业收电费好协调;供电公司的要求比较难缠,我们本地的供电公司要求有产权的商铺必须放射式。
     
发表于 2023-5-10 18:11:23 | 显示全部楼层
如果是末端计量可以采用照明母排供电,那玩意缺点就是贵不过真耐艹啊复杂环境真能挺
发表于 2023-5-11 08:40:13 | 显示全部楼层
4.2.5


























































4
0
A
     
发表于 2023-5-11 09:22:23 | 显示全部楼层

咋骈俪的感觉都出来了
     
发表于 2023-5-11 11:06:54 | 显示全部楼层

这个是那个规范?
发表于 2023-5-11 11:08:28 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2023-5-11 11:06
这个是那个规范?

JGJ 392-2016 商店建筑电气设计规范
     
发表于 2023-5-11 11:08:50 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2023-5-11 11:06
这个是那个规范?

JGJ 392-2016,找到了。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则