账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13100|回复: 23

[求助] 请问TN-C-S是这样把PEN分开的吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-5-17 16:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问TN-C-S是这样把PEN分开的吗?还是怎样把PEN分开的?
1684312761605.png
     
发表于 2023-5-17 16:49:44 | 显示全部楼层
应该是这样,PEN线不能分断
发表于 2023-5-17 17:11:25 | 显示全部楼层
开关前就分开了
     
发表于 2023-5-17 20:30:49 | 显示全部楼层
PEN首先接配电箱内PE,再分开成PE\N。图错了。
     
发表于 2023-5-18 09:19:42 | 显示全部楼层
开关开始做PE和N的区分
     
发表于 2023-5-18 10:51:31 | 显示全部楼层
做成端子排挺好的,N和PE有平等的断线几率,不用去争论到底先接谁了

记得规范还是哪里说要先分开N/PE再接断路器,但好在哪里呢?似乎3p的情况下是一样的
     
 楼主| 发表于 2023-5-19 15:27:07 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2023-5-17 20:30
PEN首先接配电箱内PE,再分开成PE\N。图错了。

意思是PEN先接上PE母排将PEN分成PE和N再进入开关?

点评

是  发表于 2023-5-19 17:33
     
 楼主| 发表于 2023-5-19 15:31:46 | 显示全部楼层

就是PEN先接上PE母排分开成PE和N然后N通过断路器,PE母排接上箱体外壳并重复接地?
     
 楼主| 发表于 2023-5-19 15:33:17 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2023-5-18 10:51
做成端子排挺好的,N和PE有平等的断线几率,不用去争论到底先接谁了

记得规范还是哪里说要先分 ...

难道不是PE端子排?不然PE和N怎么分开?

点评

PEN端子排  发表于 2023-5-19 17:55
     
发表于 2023-5-19 15:52:49 | 显示全部楼层
你这个断PEN线了,强条。接地后引出N线再进开关。
发表于 2023-5-19 16:36:42 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2023-5-19 15:31
就是PEN先接上PE母排分开成PE和N然后N通过断路器,PE母排接上箱体外壳并重复接地?

如果选用4P,N就进开关,否则不用
     
发表于 2023-5-23 10:10:43 | 显示全部楼层
感觉你这个图不对 2总等电位.jpg
     
发表于 2023-5-23 10:39:57 | 显示全部楼层
电源进线引入配电箱后相线进3P开关,PEN线先接PEN母排,再从PEN母排引出N母排。各输出回路的PE线由PEN母排引出,各输出回路的N线由N母排引出。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-23 10:44:46 | 显示全部楼层
唯一不合适的就是接地极不能和大框相连接,要通过PEN母排直接接地。
     
发表于 2023-5-30 11:25:00 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2023-5-17 20:30
PEN首先接配电箱内PE,再分开成PE\N。图错了。

未必,你看GB50024的图示就不是先接PE
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则