账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11239|回复: 45

[求助] 低压双电源柜的主接线方案

[复制链接]
     
发表于 2023-5-19 12:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 TNS 于 2023-5-19 16:00 编辑

如图,低压配电系统的进线双电源柜(进线来自另一产权单位变电所),与GCS配出柜并柜,进线柜采用ATSE前端加2个1000A塑壳的方案是否可行?
厂家说低压进线柜内ATSE前端加2个塑壳等电器的方案不多,都是两路进线直接进到ATSE,ATSE前端不设电器了(如果是双电源配电箱的话,ATSE前端加电器)。

不知道这样的方案大家用没用过?因为整个系统采用GCS柜型,所以这个进线柜采用ATSE(前端加2个塑壳断路器)能否做成抽屉式的?尺寸需要多大?谢谢!



     
 楼主| 发表于 2023-5-19 12:14:22 | 显示全部楼层
怎么没办法上传图片?
     
发表于 2023-5-19 12:32:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-5-19 12:41 编辑

这么大电流等级,还是用的ATSE,做不了抽屉了,只能做成固定式的,这么大电流建议用CB级ATSE。而且你要是没有自动切换要求,不如直接用一个单刀双掷接一个框架来得省事儿省钱
     
 楼主| 发表于 2023-5-19 13:40:55 来自手机 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-5-19 12:32
这么大电流等级,还是用的ATSE,做不了抽屉了,只能做成固定式的,这么大电流建议用CB级ATSE。而且你要是没 ...

李总好久不见!
你说的是GCS标准接线方案,我也在考虑这种做法。或者是干脆两台受电柜单母线不分段得了。另外如果是选CB级,前端不需要加隔离电器了?
     
发表于 2023-5-19 14:30:14 | 显示全部楼层
借楼,我遇到了跟您一样的问题,我是MNS柜用了4个8E的高度做了一个双切,双电源分别引自本配电室母排和柴油发电机,双切为PC级400A,本柜下部还带了5层抽屉,后面也接了不少其他二级负荷柜,请问我这样做合理吗
1684476873267.png
     
 楼主| 发表于 2023-5-19 15:06:54 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-5-19 14:30
借楼,我遇到了跟您一样的问题,我是MNS柜用了4个8E的高度做了一个双切,双电源分别引自本配电室母排和柴油 ...

ATSE前面没加隔离电器?
     
发表于 2023-5-19 15:11:50 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2023-5-19 15:06
ATSE前面没加隔离电器?

没有,放射式供电,PC级前面不需要加保护电器,它本身也具有隔离功能
1684480163828.png
     
 楼主| 发表于 2023-5-19 15:16:32 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-5-19 15:11
没有,放射式供电,PC级前面不需要加保护电器,它本身也具有隔离功能

你这变压器都没有过负荷保护了。
你怎么上传的图片?我怎么上传不上去
     
发表于 2023-5-19 15:24:16 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2023-5-19 15:16
你这变压器都没有过负荷保护了。
你怎么上传的图片?我怎么上传不上去

你这变压器都没有过负荷保护了。有啊,变压器出口的框架断路器就是保护啊
我是点“高级模式”,点“图片”上传
     
 楼主| 发表于 2023-5-20 16:50:11 来自手机 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-5-19 12:32
这么大电流等级,还是用的ATSE,做不了抽屉了,只能做成固定式的,这么大电流建议用CB级ATSE。而且你要是没 ...

要说有没有自动切换要求,我还真没找到什么依据,这个工程就是高层建筑地下的二次加压泵房配电系统,不过容量很大,400到500kVA吧,不知道需不需要自动切换,民标只要求一类负荷在末端配电处切换就可以,没说是不是自动切换。所以我现在想做两个受电柜单母线不分段那种主接线形式。
     
发表于 2023-5-20 17:23:55 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2023-5-20 16:50
要说有没有自动切换要求,我还真没找到什么依据,这个工程就是高层建筑地下的二次加压泵房配电系统,不过 ...

看施耐德产品,可以选CB级ATSE,做成固定间隔插接式。这样进线保护和隔离功能都解决了。
     
发表于 2023-5-20 17:26:04 | 显示全部楼层
这个是产品样本的截图。GCS应该也能行。
双电源转换柜.png

点评

呵呵。  发表于 2023-5-25 10:46
偷笑。  发表于 2023-5-25 10:28
你知道就可以啦  发表于 2023-5-25 09:53
哈哈,就喜欢你狗急跳墙,我会一直踩你尾巴的。  发表于 2023-5-25 09:49
知道你是不怕羞辱的,因为你连录波图是什么都不知道。还有那个什么3EN。  发表于 2023-5-25 09:34
     
 楼主| 发表于 2023-5-22 10:20:24 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-20 17:23
看施耐德产品,可以选CB级ATSE,做成固定间隔插接式。这样进线保护和隔离功能都解决了。

谢谢!那么按民标要求,ATSE本身检修呢?前面不需要加隔离电器?
     
发表于 2023-5-22 11:23:23 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2023-5-22 10:20
谢谢!那么按民标要求,ATSE本身检修呢?前面不需要加隔离电器?

ATSE只是一个转换开关。所谓PC和CB就是采用接触器还是采用断路器(电动)而已,转换开关有隔离负荷功能没有隔离电源功能。
如果采用CB级已经具备切断短路故障电流,没必要再加断路器,加两台隔离开关是应该的。

点评

不敢正面回答PC和CC的问题,呵呵算是认错,还是认怂。。。。。。。。。  发表于 2023-5-25 10:55
哪些偷偷地哭的,总是标榜自己在笑,坚强嘛。哭吧哭吧不是罪,谁还没点伤心事呢。。。。。。  发表于 2023-5-25 10:32
谢谢你的悲天悯人,还是先可怜可怜自己吧。干了一辈子的专业,干得最终只剩下打嘴炮的能耐  发表于 2023-5-25 10:18
我确实知道你在工作中因技术水平差经常被虐,到这里找存在感来了。哪怕是作为一滩屎的存在,也比不存在强,哈哈哈。。。。。  发表于 2023-5-25 10:03
狗急跳墙说的你自己吧。我打游戏呢  发表于 2023-5-25 09:50
     
发表于 2023-5-22 12:56:47 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2023-5-22 10:20
谢谢!那么按民标要求,ATSE本身检修呢?前面不需要加隔离电器?

这个本身是插接式的,叫固定间隔插接式,检修拉出来就隔离了。你看图上有插头插座符号。

点评

只觉得好可怜。  发表于 2023-5-25 10:12
哈哈,你的眼睛就是聋子的耳朵。  发表于 2023-5-24 16:08
和你僵尸般的思维,是无法沟通。接触器也属于电磁操作,也有简单灭弧室。  发表于 2023-5-24 11:05
狂想确实有一套。知道触头熔焊是如何产生的吗?废话少一点,学习虚心一点。  发表于 2023-5-24 10:27
嘴不要像死鸭子一样,你拿出PC可以切断短路电流依据来呀。懂熔焊的一定不会让PC去切断短路电流啦!  发表于 2023-5-23 14:37
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则