账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4757|回复: 7

[问题探讨] 请问:为一台用电量为200KW的电热水锅炉配电,进线开关如何选?

[复制链接]
     
发表于 2023-5-22 09:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一职工浴池,厂家预设一台用电量为200KW的电热水锅炉,要求设进线配电柜,(锅炉配套控制部分厂家自带)请问:进线配电柜开关如何选?进线设一630隔离,再设一630塑壳,此塑壳用带漏电保护吗?如需要漏电保护,动作电流是多少?漏电动作?还是只报警不动作?
     
 楼主| 发表于 2023-5-22 11:01:10 | 显示全部楼层
200KW的电热水锅炉,计算电流337A,选400A的塑壳,整定电流为400A 也行。630A的,也能整定为400A。
     
发表于 2023-5-22 11:30:00 | 显示全部楼层
参照民标9.2.12 安装300mA的漏电呗  TN系统 动作时间最长0.4S
     
发表于 2023-5-22 11:44:34 | 显示全部楼层
不需要漏电,你不过送了个主电源而已,电锅炉自己的电控柜会分组为锅炉加热管配电,要带漏电也是他的成套柜内分支回路带。另,你按功率因数0.8算电流不妥吧,倒是不太影响断路器选择。
     
 楼主| 发表于 2023-5-22 12:46:51 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-5-22 11:44
不需要漏电,你不过送了个主电源而已,电锅炉自己的电控柜会分组为锅炉加热管配电,要带漏电也是他的成套柜 ...

我按功率因数0.9算的。请问功率因数多少合适?
     
 楼主| 发表于 2023-5-22 13:06:23 | 显示全部楼层
按甲方要求,电锅炉设于办公楼的四层。想采用YJV22  4X240的电缆,地埋引来,沿建筑的外墙引上,出地面2米及地下部分穿150镀锌钢管保护,其余沿墙部分用卡子固定,间距1米。可以不?
     
 楼主| 发表于 2023-5-22 13:18:16 | 显示全部楼层
若采用带隔离功能的塑壳,则隔离开关都可以省了。
发表于 2023-5-23 09:55:47 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-5-22 13:06
按甲方要求,电锅炉设于办公楼的四层。想采用YJV22  4X240的电缆,地埋引来,沿建筑的外墙引上,出地面2米 ...

沿外墙引上也太丑了吧,甲方能愿意?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则