账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4715|回复: 4

[求助] 丙类车间你们照明一般用什么电缆 BV还是ZRBV

[复制链接]
     
发表于 2023-5-22 11:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
丙类车间你们照明一般用什么电缆 BV还是ZRBV

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-5-22 11:25:50 | 显示全部楼层
除住宅户内是普通线外 我基本都会用ZR或WDZ
     
 楼主| 发表于 2023-5-22 14:00:09 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-5-22 11:25
除住宅户内是普通线外 我基本都会用ZR或WDZ

有规范条文么 我没找到相应规范
     
发表于 2023-5-22 15:37:19 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-5-22 14:00
有规范条文么 我没找到相应规范

当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。 记不清哪个规范有这条了。丙类车间你用桥架的话
     
发表于 2023-5-22 15:40:40 | 显示全部楼层
电缆电线是否“成束敷设”? 是就要求阻燃
部分省市地标有明文规定;     GB51348-2019第13.9.2条的第一句隐含有要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则