dqaq 发表于 2023-5-24 09:33 单磁脱扣是短路保护,怎能只报警不跳闸?
x01oct 发表于 2023-5-24 09:42 方案1,设热继,实现报警信号,至于你信号拉到什么地方,怎么实现报警,没有成熟的系统; 方案2,用国产的 ...
PAN电气小设计 发表于 2023-5-24 10:04 图纸中消防柜上做了消防电源监控系统的。 我咨询了断路器厂家,空开可以加报警锄头附件,可以报警,也像 ...
PAN电气小设计 发表于 2023-5-24 09:59 单磁脱扣,MA只有短路保护,无过载保护。 《电气智能化通规里》4.3.7 对于因过负荷引起断电而造成更大损 ...
消防应急照明专题帖子汇总
贾行家 发表于 2023-5-24 10:04 你要有消防电源监控系统就它了,没有的话,如果你有火警系统,那你断路器的过负荷报警触点只能进I模块然后 ...
不代表 发表于 2023-5-24 10:20 没有就意淫出来一个,我们这边已经这么搞了,叫消防供电回路过负荷报警系统。 有火警系统的话,好搞,就 ...
x01oct 发表于 2023-5-24 10:29 国产断路器有不少是有这个功能的,ABB和施耐德没有,但是他们都在研发,快出来了,只不过老外挺奇怪,你 ...
PAN电气小设计 发表于 2023-5-24 10:41 消防设备电源监控系统做了,把出线回路接消防设备电源监控系统,他不认这个做法的。 一定要把所有断路器 ...