账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5367|回复: 10

[求助] 爆炸危险区域求大佬解答

[复制链接]
     
发表于 2023-5-31 08:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求问大佬,加油站的柴油加油机及柴油储罐的爆炸危险区域怎么画?按汽油的画吗?以前从来没有要求画柴油的啊,今年怎么这么多专家出来要求画柴油啊?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-5-31 08:53:15 | 显示全部楼层
不画!我从来没画过,你是多少号柴油,看看它闪点是多少,低于环境温度了吗?
     
发表于 2023-5-31 09:19:08 | 显示全部楼层
好几年不画加油加气站了。。

刚搜到一个新闻:
应急管理部会同工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、铁路局、民航局决定调整《危险化学品目录(2015版)》,将“1674柴油[闭杯闪点≤60℃]”调整为“1674柴油”。应急管理部将配套补充完善《危险化学品分类信息表》。本公告自2023年1月1日起施行


虽然规范没有要求,但按照这个,最好是都画上。
     
发表于 2023-5-31 09:20:44 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-5-31 08:53
不画!我从来没画过,你是多少号柴油,看看它闪点是多少,低于环境温度了吗?

舟兄,我们这边现在柴油按乙B,我都开始画爆炸了,变更了好几个石油库项目了
     
发表于 2023-5-31 09:21:59 | 显示全部楼层
虽然爆规上有环境温度45度这个说明,但我出于安全还是画上爆炸了
     
发表于 2023-5-31 09:52:11 | 显示全部楼层
我都不画,3楼那个只是说划为危险化学品了,闪点可没变
     
发表于 2023-5-31 10:38:07 | 显示全部楼层
加油站的爆炸危险区域划分按GB50156-2021来,柴油由工艺专业提供资料

至于说因为闪点大于60°的柴油进入了《危险化学品目录》就要画爆炸危险区,那目录里面一堆不燃的化学品的爆炸危险区怎么划分?
     
发表于 2023-5-31 14:54:22 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-5-31 09:52
我都不画,3楼那个只是说划为危险化学品了,闪点可没变

嗯嗯 您这边是闪点45度以上的就不画爆炸是吧,我觉得也确实没必要画

点评

是的  发表于 2023-5-31 16:14
     
发表于 2023-5-31 16:28:08 | 显示全部楼层
45度是条线,闪点高度于45度一般不画。
     
发表于 2023-6-7 16:24:17 | 显示全部楼层
画吧,按照汽油的画,反正加油站罐组也就那么点,提高等级,电气设备全用防爆的也没啥问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则