账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6611|回复: 12

[求助] 住宅公共门厅设置区域报警控制器

[复制链接]
     
发表于 2023-6-7 16:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当住宅公共门厅无人值班时,应按本标准第13.3.1条第8款要求,在住宅公共门厅设置区域火灾报警控制器。应自查修改相同问题。
====审图意见原文。

该项目就一栋二类住宅、一栋多层住宅、一个地下室,总面积一万多方,消控室位于二类住宅首层。  
     
发表于 2023-6-7 16:33:01 | 显示全部楼层
等了几年,终于还是来了
     
发表于 2023-6-7 16:41:35 | 显示全部楼层
消控室在本建筑内的  门厅可以不设的啊
     
发表于 2023-6-7 16:50:24 | 显示全部楼层
叫你设就设呗,SB规范就是这么定的。
发表于 2023-6-7 16:54:45 | 显示全部楼层
很多省都有答疑,可以火灾显示盘代替
     
发表于 2023-6-7 17:16:54 | 显示全部楼层
   给审图打电话问怎么改 ,这玩意说实话没必要设置,纯属浪费 还难看
     
发表于 2023-6-8 08:48:03 | 显示全部楼层
写这条规范的老师,是不是对住宅设计有什么误解啊?
     
发表于 2023-6-8 10:33:49 | 显示全部楼层
建议编制规范的专家到论坛里看看,针对设计人员提出的疑问做出解释。
     
发表于 2023-6-8 10:36:01 | 显示全部楼层
从系统集散控制的角度。一类高层自设区域报警器还是合理的。我们现在经常看到的是几十万方的产业园只做一个消控室不见得合理
     
发表于 2023-6-8 11:29:34 | 显示全部楼层
现在新规不是说大于100米的住宅建筑才做火灾报警系统吗?这是不是意味着绝大多数住宅都不需要做火灾报警系统了
     
发表于 2023-6-8 11:35:20 | 显示全部楼层
和审图沟通吧,看审图吧,有的地方可以用火灾显示盘代替
     
发表于 2023-6-8 11:42:59 | 显示全部楼层
意见有点太教条了,本楼已经有消控室了,还需要再设个区域机?和审图人员沟通下吧
     
发表于 2023-6-8 18:50:38 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-6-8 11:29
现在新规不是说大于100米的住宅建筑才做火灾报警系统吗?这是不是意味着绝大多数住宅都不需要做火灾报警系 ...

如果上防排烟不上火警,怎么实现联动启动呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则