账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3901|回复: 2

[求助] 末端设备采用母线槽供电时插接箱的选择

[复制链接]
发表于 2023-6-8 18:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
敞开型的车间,非常的狭长,设备分散且排布不确定,未来业主会根据需求调整。所以末端采用了母线槽做树干式供电,万一破产倒闭了母线槽卖的价也比电缆高。但是配合的厂家发来的图就有点疑问。
1.插接箱里面必须要做断路器吗?用电设备已经配有断路器了,而且设备距离母线插接箱直线距离小于3米,满足低规6.3.4过负荷保护电器与回路导体载流量减小处的距离不超过3m。
2.考虑检修,零线是不是也需要断开比较安全合理?选择4P负荷隔离开关。
母线槽.png
     
发表于 2023-6-9 16:51:37 | 显示全部楼层
看不懂这种图。哪些线是外框线,哪些是电气线都分不清楚。
     
发表于 2023-6-19 14:03:54 | 显示全部楼层
难道不应该这样吗
1687154568990.png
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则