账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7382|回复: 8

[问题探讨] 消防应急照明和疏散指示灯,每个回路多少只灯?

[复制链接]
     
发表于 2023-6-8 18:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<消防应急照明和疏散指示系统技术标准>3.3.5条,每一回来配接灯具不超过60只。民规13.6.1条,灯具在墙壁或顶棚设置时,每个回路不超过60只。各位设计时按那个标准做?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-6-8 19:42:40 | 显示全部楼层
打错了吧,民标应该是25只,条文说明解释是考虑导线线径、供电半径及线路压降合理;我目前也是按25只来设置
     
 楼主| 发表于 2023-6-8 19:44:11 | 显示全部楼层

打错了,民标是25只。
     
发表于 2023-6-8 20:06:03 来自手机 | 显示全部楼层
GB51309 60只
     
发表于 2023-6-9 07:55:22 | 显示全部楼层
山东这边有专家提过按25只,卡的是照明设计规范,我现在都是按25做
     
发表于 2023-6-9 08:33:53 | 显示全部楼层
应急照明规范要求不超过60个,我一般算好压降和可带负载之后总数不超60个。至于那个25个的规定,我正常照明会执行,应急疏散照明就没这样考虑过。
     
发表于 2023-6-9 08:38:19 | 显示全部楼层
按民标吧  25
     
发表于 2023-6-9 09:30:35 | 显示全部楼层
疏散照明25个+疏散指示=60个  还需要卡功率,供电距离等因素
     
发表于 2023-6-9 10:06:27 | 显示全部楼层
我按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.3.5和3.3.6来考虑得,图审也没提过25的数量限制
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则