账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2991|回复: 8

[问题探讨] 配电柜双切开关

[复制链接]
发表于 2023-6-20 15:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压母线和发电机切换后,供给应急母线段。这个切换开关只用一个PC级是否可以,前面不加断路器?
 楼主| 发表于 2023-6-20 15:56:24 | 显示全部楼层
前提条件是发电机出线端有断路器,应急母线与正常母线截面规格一致
     
发表于 2023-6-20 16:06:47 | 显示全部楼层
树总,我觉得可以
 楼主| 发表于 2023-6-20 16:28:03 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-20 16:06
树总,我觉得可以

看了很多院的图纸,都在前面加了断路器
     
发表于 2023-6-20 16:33:17 | 显示全部楼层
柴发这块应该可以,但是低压母线这块应该还是需要的
 楼主| 发表于 2023-6-20 16:34:54 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-6-20 16:33
柴发这块应该可以,但是低压母线这块应该还是需要的

母线这个加是什么原因那?
     
发表于 2023-6-20 17:30:11 | 显示全部楼层
搭车请教一下各位大佬,一般给终端设备供电的低压配电柜进线,切换选择的是PC开关,进线你们选负荷开关的多呢,还是选择断路器的多呢?
     
发表于 2023-6-21 09:32:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2023-6-21 09:53 编辑
树欲静而风不止 发表于 2023-6-20 16:34
母线这个加是什么原因那?



这个应该属于母线分支,不然ATS没保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则