账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3930|回复: 2

[求助] 关于专用蓄电池室的判定

[复制链接]
发表于 2023-6-21 09:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 秋风扫落叶飞 于 2023-6-21 09:35 编辑

关于专用蓄电池室的判定
发表于 2023-6-21 10:21:13 | 显示全部楼层
电力工程直流电源系统设计技术规程DL/T5044-2014
7.2.1阀控式密封铅酸蓄电池容量在300Ah及以上时,应设专用的蓄电池室。
7.3.1固定型排气式铅酸蓄电池组和容量为100Ah以上的中倍率镉镍碱性蓄电池组应设置专用蓄电池室。

仅供参考
     
发表于 2023-6-21 12:05:19 | 显示全部楼层
你找你们总工要下55024的宣讲视频说的很明白。
注意点就是只有独立蓄电池算如果是UPS封装好的储能模块并不算
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则