账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21559|回复: 35

[求助] 关于断路器跳闸的问题

[复制链接]
发表于 2023-6-25 15:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设备是132kW定频空压机,断路器是320A的,启动后偶尔会跳闸是什么原因?

     
发表于 2023-6-25 15:35:50 | 显示全部楼层
热继电器动作还是断路器跳闸?
 楼主| 发表于 2023-6-25 15:41:40 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-6-25 15:35
热继电器动作还是断路器跳闸?

断路器跳闸
     
发表于 2023-6-25 15:43:25 | 显示全部楼层
是启动过程跳闸,还是运行一段时间跳闸?
 楼主| 发表于 2023-6-25 15:47:06 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-6-25 15:43
是启动过程跳闸,还是运行一段时间跳闸?

启动跳闸,但是绝大部分时候不跳
     
发表于 2023-6-25 15:55:27 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2023-6-25 15:47
启动跳闸,但是绝大部分时候不跳

看看是不是选用的电机保护型断路器
 楼主| 发表于 2023-6-25 16:27:52 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-6-25 15:55
看看是不是选用的电机保护型断路器

这个断路器底下还有配电控制箱,还要选电机保护型断路器吗
     
发表于 2023-6-25 17:05:18 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2023-6-25 16:27
这个断路器底下还有配电控制箱,还要选电机保护型断路器吗

只要电机的电流要通过这个断路器,断路器就要满足启动电流要求。
     
发表于 2023-6-25 17:12:30 | 显示全部楼层
信息量不够,320A的瞬时整定电流是多少?电动机是直接启动还是星三角?
 楼主| 发表于 2023-6-25 17:30:14 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-6-25 17:05
只要电机的电流要通过这个断路器,断路器就要满足启动电流要求。

断路器选的是电机保护型断路器
 楼主| 发表于 2023-6-25 17:48:18 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2023-6-25 17:12
信息量不够,320A的瞬时整定电流是多少?电动机是直接启动还是星三角?

电动机是直接启动的,断路器是电机保护型断路器,这个断路器保护的瞬时启动电流应该是固定的吧

点评

320瞬动倍数一般12倍可满足启动要求  发表于 2023-6-26 09:22
     
发表于 2023-6-26 09:19:16 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2023-6-25 17:48
电动机是直接启动的,断路器是电机保护型断路器,这个断路器保护的瞬时启动电流应该是固定的吧

瞬动固定也得有个数啊,你选个320的额定,那这个瞬动要保证11倍额定才稳妥。
     
发表于 2023-6-26 09:37:13 | 显示全部楼层
选塑壳断路器只标注了额定电流,瞬动倍数没有指定。是不是默认是10倍的瞬动倍数?
     
发表于 2023-6-26 10:27:26 | 显示全部楼层
楼主为我们做了一个很好的实验,说明整定值不能太抠。换断路器呗~
     
发表于 2023-6-26 11:22:59 | 显示全部楼层
说明断路器太次了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则