[求助] 消防水泵房问题汇总

[复制链接]
     
发表于 2023-6-27 11:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.整个园区厂房室外用水量25L/S,做消防水泵房图纸设计时,水泵房设两路电源供电么?可以单回路么
2.室内消火栓泵/室外消火栓泵至消控室多线联动控制盘控制线 可以采用NH--KYJ-4x1.5-SC25?
室内消火栓泵/室外消火栓泵至出水干管压力开关控制线 可以采用NH--KYJ-4x1.5-SC25?
3.屋顶水箱间连锁启泵线是只控制的是室内消火栓泵么?采用(NH-KYJ-4x1.5 SC25)?
     
发表于 2023-6-27 11:19:29 | 显示全部楼层
都不行
第一个要求末端切换。剩下都得是无卤低烟
你这问的全是审查重点。。。。。
发表于 2023-6-27 11:47:55 | 显示全部楼层
三级负荷可以单电源,有条件搞双电源
发表于 2023-6-27 11:52:12 | 显示全部楼层
4X1.5,手动控制线,备用1根;压力开关起泵线,备用2根了
     
发表于 2023-6-27 12:10:38 | 显示全部楼层
三级负荷,可以单回路
     
 楼主| 发表于 2023-6-27 15:29:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-6-27 11:52
4X1.5,手动控制线,备用1根;压力开关起泵线,备用2根了

屋顶水箱连锁启泵线是连锁的室内消火栓泵么 和室外消火栓泵没关系么
     
 楼主| 发表于 2023-6-27 15:56:10 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-6-27 11:19
都不行
第一个要求末端切换。剩下都得是无卤低烟
你这问的全是审查重点。。。。。

又不是人员密集场所 水泵房 用NH就行
发表于 2023-6-27 16:34:35 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-6-27 15:29
屋顶水箱连锁启泵线是连锁的室内消火栓泵么 和室外消火栓泵没关系么

那看你室外消火栓泵从哪里取的水?如果从屋顶水箱,得单独走一根控制线。
     
发表于 2023-6-27 17:10:15 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-6-27 15:56
又不是人员密集场所 水泵房 用NH就行

55036-12.0.16要B2
B2级以上普通耐火就做不到只有无卤低烟才行
。。。。。
     
发表于 2023-6-27 18:18:37 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-6-27 17:10
55036-12.0.16要B2
B2级以上普通耐火就做不到只有无卤低烟才行
。。。。。

B2不是燃烧性能吗,必须低烟无卤才能满足吗
     
发表于 2023-6-27 21:20:51 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2023-6-27 18:18
B2不是燃烧性能吗,必须低烟无卤才能满足吗

对的忘记是实验规范还是这几本说选线的提过这事
B2以上都得是无卤素材满足要求
     
发表于 2023-6-27 22:00:45 | 显示全部楼层
三级负荷,可以单路现在规范写得清楚


NH-KYJ,是漏字母了吧。缺了一层材质符号。
有KYJ这种型号吗?
     
 楼主| 发表于 2023-6-28 08:59:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-6-27 16:34
那看你室外消火栓泵从哪里取的水?如果从屋顶水箱,得单独走一根控制线。

明白了 我得问下给排水
     
 楼主| 发表于 2023-6-28 09:03:05 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-27 22:00
三级负荷,可以单路现在规范写得清楚

水泵房三级负荷 不需要设双切箱么
     
 楼主| 发表于 2023-6-28 09:11:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-6-27 16:34
那看你室外消火栓泵从哪里取的水?如果从屋顶水箱,得单独走一根控制线。

问了 给排水说室外消火栓一般都是从水池取水 跟屋顶水箱没关系 流量开关只能启动室内消火栓泵