账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4944|回复: 7

[求助] 桥架厚度以哪个规范为准

[复制链接]
     
发表于 2023-6-30 12:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于桥架的厚度的设置是按《钢制电缆桥架工程技术规程》T/CECS31(2017)还是按《电控配电用电缆桥架》JB/T10216-2013选择?
     
发表于 2023-6-30 12:37:06 | 显示全部楼层
哪个对你有利就用哪个
     
发表于 2023-6-30 12:58:28 | 显示全部楼层
都是推荐性的

对 哪个有利就套哪个

TCECS 31-2017要求更细致一些
     
 楼主| 发表于 2023-6-30 13:52:00 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-30 12:58
都是推荐性的

对 哪个有利就套哪个

选哪个,没有标准要求吗?
     
发表于 2023-6-30 14:24:56 | 显示全部楼层
这两个有啥区别吗
     
 楼主| 发表于 2023-6-30 15:07:14 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-6-30 14:24
这两个有啥区别吗

《钢制电缆桥架工程技术规程》T/CECS31(2017)中托盘式的厚度比《电控配电用电缆桥架》JB/T10216-2013中的厚度大。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-30 15:55:12 | 显示全部楼层
同样的桥架《钢制电缆桥架工程技术规程》T/CECS31-2017的要求比《电控配电用电缆桥架》JB/T10216-2013高些,一般情况下甲方有要求就按照甲方的要求执行,甲方没有要求,一般按照《电控配电用电缆桥架》JB/T10216-2013选择。
     
发表于 2023-7-6 17:12:48 | 显示全部楼层
T/CECS31-2017感觉不太实际,施工的没法做。节能耐腐蚀钢制电缆桥架GB_T 23639-2017应该可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则