账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5136|回复: 6

[问题探讨] 避难间配电有啥要求?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-6 10:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
避难间普通设备还是按常规配电吧?应急照明需要单独回路,这个有规范规定吗?
     
发表于 2023-7-6 17:43:28 来自手机 | 显示全部楼层
就是不接干线
从配电房直接接

应急照明单独一个箱子呗,正好回路也多
     
发表于 2023-7-6 19:47:17 来自手机 | 显示全部楼层
假如有朋友叫你设计二装,但是避难间改造成办公室,价格比市场价稍高,你会接吗?
发表于 2023-7-7 08:39:30 | 显示全部楼层
避难间不是避难层,住宅里面设置的,我们都没有管,公共建筑的,如医院,备用照明引自消防双切箱,疏散照明单独回路引自PD箱
发表于 2023-7-7 08:41:23 | 显示全部楼层
这个是湖北省的答疑文件
避难间和老年人活动室的疏散照明.png
住宅避难间不需要疏散照明.png
     
 楼主| 发表于 2023-7-7 08:51:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-7 08:39
避难间不是避难层,住宅里面设置的,我们都没有管,公共建筑的,如医院,备用照明引自消防双切箱,疏散照明 ...

疏散照明单独回路,这是习惯做法还是有规范规定?
发表于 2023-7-7 08:55:53 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-7-7 08:51
疏散照明单独回路,这是习惯做法还是有规范规定?

参照GB51309第3。3。3第3条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则