[求助] 中粮项目,爆炸危险区域21区

[复制链接]
     
发表于 2023-7-7 15:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
中粮项目,工作塔、卸粮棚、立筒库整体为爆炸危险区域21区,工艺配电电缆及控制电缆采用护套电缆在梯架上明敷设。21区内敷设的电缆可以不穿钢管吗?
发表于 2023-7-7 16:33:08 | 显示全部楼层
规范好像没有要求必须穿钢管
     
发表于 2023-7-7 16:36:22 | 显示全部楼层
在梯架内可以不穿管
     
发表于 2023-7-7 16:46:05 | 显示全部楼层
根据GB50058的5.4.1条第2款,我认为是可以的