账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4620|回复: 3

[规范条文] 隔离变的输出端中性点也接地么

[复制链接]
     
发表于 2023-7-10 18:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民标:6.3.7条 当UPS输出端的隔离变压器为TN-S、TT接地形式时,中性点应接地。输出端的中性点需要接地吗

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-7-10 19:13:54 | 显示全部楼层
根据隔离变压器输出侧的设计接地系统确定吧。如果是IT接地系统那么中性点就不应该接地。
新民标12.4.14条列出了4种严禁接地的情况,可以参考。
     
发表于 2023-7-11 08:48:50 | 显示全部楼层
不太清楚题主的应用场景,放张18DX009的图,希望对题主有所帮助。
隔离变压器相关.png
     
发表于 2023-7-12 10:57:56 | 显示全部楼层
项目很高级。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则