账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9665|回复: 13

[求助] 请教一下,对于小幼儿园的二级负荷,该如何处理?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-13 15:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个地块内的小幼儿园改造出新,总负荷大概在180个千瓦,本来想着两路低压进线,一路照明,一路动力,然后公共照明和厨房等二级负荷采用双电源切换。但是供电局过来后说,一个园区只能有一个户头,他们只能拉一路低压进来后再分配。
这样我寻思,是不是厨房寻个规范漏洞,改为三级负荷,公共照明的二级负荷采用EPS。不知道行不行?
     
发表于 2023-7-13 15:28:56 | 显示全部楼层
既然是一个地块内的幼儿园,地块没有发电机?
楼主是哪个省市的项目,分析一下。
     
 楼主| 发表于 2023-7-13 15:34:02 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-7-13 15:28
既然是一个地块内的幼儿园,地块没有发电机?
楼主是哪个省市的项目,分析一下。

南京的,老小区,周边电力条件特别老,本来按照我的设计需要250千瓦左右,但是附近的箱变说是没有那么大的预留容量了
发表于 2023-7-13 15:36:35 | 显示全部楼层
停电了,幼儿园的冰柜东西都化了
发表于 2023-7-13 15:37:43 | 显示全部楼层
留一个发电机的进口,剩下的让业主去操心
     
 楼主| 发表于 2023-7-13 15:44:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-13 15:37
留一个发电机的进口,剩下的让业主去操心

学习了,
     
发表于 2023-7-13 17:11:10 | 显示全部楼层
这个电源问题还是让业主去搞定,这年头设计担不起一点责任
     
发表于 2023-7-13 18:29:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-7-14 12:40 编辑

1、中型饮食建筑的冷藏、冷冻设备 配置备用电源;
2、教育建筑电气设计规范 JGJ  310-2013 正文是二级负荷。翻翻条文说明,总能有惊喜、转角遇到爱———高校学生食堂,就餐人数较多,如厨房设备用电、主要操作间照明中断供电,将造成学校生活秩序混乱,因此这些用电宜为二级。目前,我国许多城市中小学已引入营养配餐公司送餐机制,学校食堂不再设厨房设备自行做饭,农村中小学在校就餐人数相对较少,因此未作上述要求。
幼儿园也是营养配餐。可以解释了。



      3、民规写的学校、没写幼儿园。

结论:建议设一台小型发电机,屋面/室外角落(像箱变一样,围栏做好),(民规要求建机房,不过没人看它)


点评

JGJ 310-2013不带T吧  发表于 2023-7-14 11:25
     
发表于 2023-7-14 08:53:57 | 显示全部楼层
1、从规范要求角度来说,幼儿园厨房不用二级负荷,8#已经讲的很清楚了。
另外按照《供配电系统设计规范》:  符合下列情况之一时,应视为二级负荷。
        1) 中断供电将在经济上造成较大损失时。
        2) 中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。
幼儿园的饭堂要求按二级负荷供电实在理由不充分。
2、现在城市的供电可靠度很高,一二线城市基本上都能达到99.9%以上,
碰到电网检修或者意外故障,影响很有限,可以用其他方式解决。
即使停电造成冰柜东西都化了,也损失有限,用于满足二级负荷的投资可以覆盖,经济上也还是合理的。
当然,如果甲方对厨房供电有要求,另当别论。
3、建议设计师还是要了解一下电力公司的供电条件。电力公司确定电源条件的依据是重要电力用户划分标准,而不是按照建筑电气的负荷等级。特级重要电力用户提供三路电源条件,一级重要电力用户能提供两路电源(双重电源)条件,二级重要电力用户能提供双回路供电条件,非重要电力用户通常就只提供一个回路。电力公司
     
 楼主| 发表于 2023-7-14 11:13:42 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-14 08:53
1、从规范要求角度来说,幼儿园厨房不用二级负荷,8#已经讲的很清楚了。
另外按照《供配电系统设计规范》 ...

好的好的,多谢指点
     
发表于 2023-7-14 11:22:11 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-7-14 11:13
好的好的,多谢指点

不敢说指点,只是个人看法和友情提醒。
如果意见对您有帮助,那是我的荣幸。
     
 楼主| 发表于 2023-7-14 14:07:45 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-7-13 18:29
1、中型饮食建筑的冷藏、冷冻设备 宜 配置备用电源;
2、教育建筑电气设计规范 JGJ  310-2013  正文是二级 ...

是的是的,我当时也想说,他们这个厨房应该不用,但是毕竟没写在正文里,只能说是个漏洞利用下。我还是做个柴发的接口,至于后面校方自己买不买就另外再说了。
     
发表于 2023-7-25 11:54:42 | 显示全部楼层
其实可以预留接口,在储藏室或者工具间设移动式的小柴发机组;没电拉出来接入接口就可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则