账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14665|回复: 24

[求助]配电所操作电源?

[复制链接]
发表于 2007-10-8 12:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电所操作电源,何时用交流操作?何时用直流操作
发表于 2007-10-8 17:23:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电所操作电源?

<P>可根据10KV变电所所供负荷的等级与配电所的规模大小因素来确定。一般说来,给三级负荷供电的小型配电所采用交</P>
<P>流操作;给一、二级负荷供电的大中型配电所采用直流操作。</P>
     
发表于 2007-10-9 17:46:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电所操作电源?

<basefont>取决于你的变电所的规模和断路器的操作机构形式,具体可按GB 50053-1994《10kV及以下变电所设计规范》第三章第5节执行。
     
发表于 2007-10-10 12:16:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电所操作电源?

现有规范不少条文都过时了.至少是未充分考虑早已普遍使用的环网系统
发表于 2007-10-10 15:50:30 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电所操作电源?

<P>操作电源的选择在下列规范上有相应条文:GB50059-92 GB50053-94 JGJ/T16-92</P>
<P>还有可参考“工业与民用配电设计手册”第三版 第八章 以及产品资料确定。</P>
<P>一般来说,5000kVA以上的或有特别重要负荷的 宜采用直流。</P>
发表于 2007-10-11 11:36:55 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电所操作电源?

<P>环网柜的操作电源可不单独考虑,由柜体成套解决。</P>
发表于 2007-10-11 16:43:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-10-11 22:25:12 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电所操作电源?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-10-11 16:43:30</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wen_xz</B></FONT> 在(<I>2007-10-8 12:20:21</I>)的发言<BR>配电所操作电源,何时用交流操作?何时用直流操作</DIV><BR><BR>配电所全是直流的。</DIV><BR>那可不一定呦,估计<STRONG>诚斑没做过小变电所,作的全是大的</STRONG></FONT><BR>
     
发表于 2007-10-12 13:12:29 | 显示全部楼层

</DIV><BR>你们那边的吗?<BR>
发表于 2007-10-12 13:33:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-10-12 16:07:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电所操作电源?

全国民用建筑工程电气技术措施看看,有原文。
发表于 2007-10-14 13:34:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电所操作电源?

配电所的需要独立设置电源吗?还是引自主回路?
     
发表于 2007-10-16 00:21:53 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电所操作电源?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-10-12 13:33:32</I>)的发言<BR>配电所,微机监控,是负荷中心,供电要求比你10KV末端变配电所重要多多了。</DIV>这是治版个人给“配电所”下的定义吗?<BR><BR>
     
发表于 2007-10-16 01:13:59 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电所操作电源?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-10-16 0:21:53</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-10-12 13:33:32</I>)的发言<BR>配电所,微机监控,是负荷中心,供电要求比你10KV末端变配电所重要多多了。</DIV>这是治版个人给“配电所”下的定义吗?<BR><BR></DIV><BR><BR>我也问。
发表于 2007-10-16 13:34:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电所操作电源?

<P>我想既不用直流,也不用交流.用EPS做电源,在工程中一直不敢用,没有先例呀.各位见过吗?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则