糖豆粑粑 发表于 2023-7-17 09:41 帮顶一下。舟兄,个人理解 控制回路也就接触器线圈有接通电流吧,几十mA,感觉压降可以忽略,看看其他老师 ...
轻云舟 发表于 2023-7-17 09:49 谢谢朋友,因为自己从来没算过,所以觉得搞清楚些为好,看别的群里有大佬说用2.5的线,但是自己之前一直 ...
rainmen_73 发表于 2023-7-17 09:44 长距离可以通过加入中继触点控制。中继选高输入阻抗低功耗的器件就行
糖豆粑粑 发表于 2023-7-17 09:53 我们一样 ,300米长度很常见 也是用1.5平的,有个别企业要求改成2.5平
ccck 发表于 2023-7-17 14:25 1.5的容易断,大一点好
dqaq 发表于 2023-7-17 16:31 这是个低难度复杂问题。建议看下配四12.1.11.4。难度低,指道理比较简单;复杂,指牵扯的面比较广。
轻云舟 发表于 2023-7-17 16:43 谢谢老师,我看到12.1.11.5节似乎有解释,综合来看,300m似乎是没啥问题的。
Kukuku 发表于 2025-5-24 14:10 请教一下舟老师:若电动机带电流表的操作柱用1.5mm2的控制缆有没有出现过表计读数不准的情况呢?您对于带电 ...