账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9747|回复: 7

[规范条文] 《高层民用建筑防火规范》和《建筑防火规范》中民用建筑电气防火设计的探讨

[复制链接]
发表于 2007-10-9 17:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">《高层民用建筑防火规范》和《建筑防火规范》中民用建筑电气防火设计的探讨</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   建筑电气wosuwoxing<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">民用建筑:供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">居住建筑:供人们居住使用的建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">公共建筑:供人们进行各种公共活动的建筑。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">住宅建筑:供家庭居住使用的建筑(含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分),简称住宅。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">宿舍:有集中管理且供单身人士使用的居住建筑。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">商店建筑(含综合性建筑的商店部分)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">公寓式办公楼:由统一物业管理,根据使用要求,可由一种或数种平面单元组成。单元内设有办公、会客空间和卧室、厨房和厕所等房间的办公楼。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">综合楼:使用功能均在两种及两种以上。常见的形式为:若干层作商场,若干层作写字楼层(办公用),若干层作高级公寓;若干层作办公室、若干层作旅馆,若干层作车间、仓库;若干层作银行,经营金融业务,若干层作旅馆,若干层作办公室,等等。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">商住楼:形式一般是下面若干层为商业营业厅,其上面为塔式普通或高级住宅。<BR>商业服务网点:原规范没有确切定义,与综合楼、商住楼难以区别,现加以规定以便实施。<BR>住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房,该用房层数不超过二层、建筑面积不超过<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m2" SourceValue="300" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">300m<SUP>2</SUP></st1:chmetcnv>,即地上一和二层可以是上述小型商业服务用房,但地上二层是上述小型商业服务用房,则地上一层必须是上述小型商业服务用房。一层、二层上述小型商业服务用房建筑面积之和不能超过<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m2" SourceValue="300" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">300m<SUP>2</SUP></st1:chmetcnv>。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">通过上面各规范的规定和条文解释可确定下面的事实:(针对民用建筑)</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">民用建筑分类:</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">1、 </B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">居住建筑:住宅</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">(</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分;以及含一层设置商业服务网点的住宅</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">)</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">,公寓、宿舍。</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">2、 </B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">公共建筑:商住楼(高规规定其为公共建筑。根据住宅的定义——住宅部分按照住宅的相关规定处理)、综合楼(与公寓结合的建筑也属于综合楼),等等。</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">在上面的分类下探讨如下问题:</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">火灾应急照明和疏散照明:</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">高层:</B>“9.2.3除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。”</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG>低层:</STRONG>建规“<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">11.3.1</st1:chsdate>除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: <BR>1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;<BR>2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;<BR>3 观众厅,建筑面积超过<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m2" SourceValue="400" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">400m<SUP>2</SUP></st1:chmetcnv> 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m2" SourceValue="200" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">200m<SUP>2</SUP></st1:chmetcnv>的演播室;<BR>4 建筑面积超过<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m2" SourceValue="300" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">300m<SUP>2</SUP></st1:chmetcnv> 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;<BR>5 公共建筑中的疏散走道。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">11.3.4</st1:chsdate> 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。。。。。。”<o:p></o:p></P>
<P><STRONG>对于这两条规范没有说清楚对于商住楼的处理方式,从上面住宅建筑的定义来看,商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置;建规中多次对商住楼的商业部分做出规定,因此个人认为商住楼的住宅和商业部分应该分开处理,即商业部分按照这两条来处理,对于由公寓和办公楼组成综合楼因其重要性和共用疏散口的可能应全部执行这两条。并满足《民规》</STRONG>24.7.2 下列部位须设置火灾事故时的备用照明:(1)疏散楼梯(包括防烟楼梯间前室)、消防电梯及其前室;<BR>(2)消防控制室、自备电源室(包括发电机房、UPS室和蓄电池室等)、配电室、消防水泵房、防排烟机房等;<BR>(3)观众厅、宴会厅、重要的多功能厅及每层建筑面积超过1500m2的展览厅、营业厅等;<BR>(4)建筑面积超过200m2的演播室,人员密集建筑面积超过300m2的地下室;<BR>(5)通信机房、大中型电子计算机房、BAS中央控制室等重要技术用房;<BR>(6)每层人员密集的公共活动场所等;<BR>(7)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内长度超过20m的内走道。<B style="mso-bidi-font-weight: normal"></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">火灾自动报警系统:</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG>(对于高级住宅是需要设计该系统的。)</STRONG><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG>高规规定明确</STRONG><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">9.4.2</st1:chsdate> 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:......走廊......<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG>对此的疑问是住宅部分的走廊是否要做该系统呢?</STRONG>附录D 火灾探测器的具体设置部位(建议性) D.2 一级保护对象D.2.21 消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室、除普通住宅外的走道、门厅。<STRONG>给出了明确的答案。建规里面对住宅和商住楼都没明确说明,只能按照高规类推,对于商住楼要遵循</STRONG>‘<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">11.4.1</st1:chsdate> 下列场所应设置火灾自动报警系统:任一层建筑面积大于3000m<SUP>2</SUP> 或总建筑面积大于6000m<SUP>2</SUP> 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;’<STRONG>的设计原则。</STRONG>11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。<STRONG>条文解释中“</STRONG>民用建筑中,如锅炉房等场所也存在此问题。故这些场所均需要考虑,要求设置防止发生火灾爆炸事故的措施,将火灾预防放在第一位考虑。<STRONG>仅提到了锅炉房等,不清楚是否包括厨房。如果包括民用建筑中的厨房等场所,那么反推高层住宅也应该设置气体报警。<o:p></o:p></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><o:p></o:p></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG>关于其他设备专业作了消防设计,有联动需要的,需要设置火灾报警系统,如果仅仅是防火卷帘门,可考虑使用门自带的联动控制装置。对于火灾报警要设置的部位,规范规定的部分一定要设置,没规定的部分由设计人员决定。</STRONG><STRONG><o:p></o:p></STRONG></P>
 楼主| 发表于 2007-10-9 17:09:58 | 显示全部楼层

回复:《高层民用建筑防火规范》和《建筑防火规范》中民用建筑电气防火设计的探讨

<P>欢迎大家共同讨论</P>
发表于 2007-10-10 17:19:53 | 显示全部楼层

回复:《高层民用建筑防火规范》和《建筑防火规范》中民用建筑电气防火设计的探讨

<P><STRONG>居住建筑:住宅(含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分;以及含一层设置商业服务网点的住宅),公寓、宿舍。--------------------别墅也属于居住建筑。</STRONG></P>
<P><STRONG><O:P>含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分 如何理解?如果其他功能空间是大型商业、办公呢?</O:P></STRONG></P>
<P><STRONG><O:P></O:P></STRONG><STRONG><O:P>因此个人认为商住楼的住宅和商业部分应该分开处理      一般建筑专业的理解商住楼就是公共建筑。此建筑就按公共建筑的要求设置。</O:P></STRONG></P>
<P><STRONG><O:P>对此的疑问是住宅部分的走廊是否要做该系统呢? 在能满足其他专业设备动作要求的情况下,可以不做一整套火灾报警系统。</O:P></STRONG></P>
 楼主| 发表于 2007-10-11 09:52:12 | 显示全部楼层

回复:《高层民用建筑防火规范》和《建筑防火规范》中民用建筑电气防火设计的探讨

<P>出现争议的根本是建筑的分类不明确,规范之间的规定各不相同,对于商住楼,办公+住宅(或公寓)规范是划分到综合楼里面,但具体的做法没有明确。</P>
<P>对于商住楼因为其疏散口是分开设置的,我觉得住宅和商业部分分开处理较合理,对于办公建筑+住宅:我对建筑的做法不清楚,如果疏散口分开,可考虑分开处理,如同疏散口则统一考虑。</P>
<P>对于任何建筑类别,防火规范的是考虑疏散难度来规范各个建筑的做法的。</P>
<P>对于火灾报警系统个人理解</P>
<P>对于高层,住宅部分需要设置火灾报警系统</P>
<P>对于低层,住宅部分不需要火灾报警系统</P>
<P>民规:24.1.2 下列民用建筑需要设置火灾报警与消防联动控制系统:</P>
<P>24.1.2.1 高层建筑<BR>(1)10层及10层以上的住宅建筑(包括底层设置商业服务网点的住宅)。<BR>(2)建筑高度超过24m的其他民用建筑。<BR>(3)与高层建筑直接相连且高度不超过24m的裙房。<BR>24.1.2.2 低层建筑<BR>(1)建筑高度不超过24m的单层及多层有关公共建筑。<BR>(2)单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等有关公共建筑。</P>
发表于 2007-10-11 10:40:15 | 显示全部楼层

回复:《高层民用建筑防火规范》和《建筑防火规范》中民用建筑电气防火设计的探讨

个人认为,在其它国家标准规范出来后,民规部分条款的时效性、权威性可能已过时,需要调整。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-10-11 10:40:49 编辑过」</div>
发表于 2007-10-14 13:42:04 | 显示全部楼层

回复:《高层民用建筑防火规范》和《建筑防火规范》中民用建筑电气防火设计的探讨

规范,能不能没有疑问的规范,让大家能很好的理解其意思,做起来有一个统一的标准,含糊就产生的安全问题!
     
发表于 2007-10-17 01:47:15 | 显示全部楼层

回复:《高层民用建筑防火规范》和《建筑防火规范》中民用建筑电气防火设计的探讨

<P>WO斑,这个帖子我看了很多次,总想下手。那就只说我能说出的一部分吧。哈哈哈~~</P>
<P>1、商住楼按照公建处理。</P>
<P>商住楼的商和住的出入口分开似乎是建筑专业的强条,因此商和住分开处理我觉得问题不大。</P>
<P>2、高层住宅是否做自动报警这个问题,我支持规范。</P>
<P>100米以下住宅部分我不做。做算是超标设计,不做不违规。</P>
<P>至于一些联动设备的启动,我认为可以用别的方法,不一定要探头报警,然后自动启动。这点估计争议很大。</P>
<P>在刚过期的智能建筑设计规范(好像是这个名)中就有这样的条文:</P>
<P>先按照高规、建规确定是否需要设置报警系统,然后按照火规确定这个系统怎么设置。</P>
发表于 2013-6-25 11:53:56 | 显示全部楼层
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
要是商住楼,总建筑面积大于6000平米的商店,指的是商店部分的总面积,还是整栋商住楼的面积?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则