账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6839|回复: 14

[求助] 独立接闪杆高度和间距如何计算

[复制链接]
     
发表于 2023-7-19 16:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这种需要在主体外设置独立接闪杆,杆的设置个数,间距,高度,有没有快速计算方法,或者软件能生成的。
算起来好麻烦啊。
QQ截图20230719160022.jpg
     
发表于 2023-7-19 16:45:56 | 显示全部楼层
考立体几何啊!就我所知没有软件。最好规则布置,找最不利点验算。
     
发表于 2023-7-19 16:52:45 | 显示全部楼层
天正好像可以画,还能出剖面,就是不知道准不准
     
发表于 2023-7-19 17:33:13 | 显示全部楼层
天正电气可以的啊,还有你这个是一类防雷吗?
     
发表于 2023-7-19 21:21:59 | 显示全部楼层
天正电气-防雷接地-滚球避雷-插接闪杆
     
发表于 2023-7-20 08:45:43 | 显示全部楼层
要是选择独立接闪杆的话,高度是不是太高?
     
发表于 2023-7-20 09:04:36 | 显示全部楼层
110/220kV变电站都设独立接闪杆
     
发表于 2024-11-29 13:33:54 | 显示全部楼层
高度和位置怎么设置呢?
     
发表于 2024-11-29 17:24:43 | 显示全部楼层
mayong 发表于 2024-11-29 13:33
高度和位置怎么设置呢?

天正里面都有
     
发表于 2024-11-29 18:31:32 | 显示全部楼层

不知道我画的对不对?
Snipaste_2024-11-29_18-29-14.png

点评

对  发表于 2024-11-30 08:06
     
发表于 2024-11-29 19:01:46 | 显示全部楼层
mayong 发表于 2024-11-29 18:31
不知道我画的对不对?

       看你这两天为了个接闪杆的事,挖坟都挖到春秋战国了这事道理很简单,接闪杆挡住了滚球,使滚球碰不到建筑物,就算是保护到了。但做起来有点难,主要是立体几何问题。
       所以不需要呕心沥血地去找现成答案,哪怕找到了,管一时也管不了一世。找出最不利点,用几何的方法校验就行了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-11-29 19:10:53 | 显示全部楼层
mayong 发表于 2024-11-29 18:31
不知道我画的对不对?

       送一份滚球法保护范围计算的示例,需要花点功夫才能看下去。但所需时间远小于你挖坟的时间。多做点有用功总是好的。

滚球法保护范围几何计算示例.pdf

439.69 KB, 下载次数: 29, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2024-12-1 21:39:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-11-29 19:10
送一份滚球法保护范围计算的示例,需要花点功夫才能看下去。但所需时间远小于你挖坟的时间。多做 ...

谢谢,有劳了
     
发表于 2024-12-11 15:05:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则