账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4451|回复: 8

[问题探讨] 装修改造项目疏散楼梯间应急照明系统

[复制链接]
     
发表于 2023-7-20 10:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
项目为既有建筑装修改造,装修范围为二层,原主体为老应急照明系统,本次装修按51309新增应急照明控制器、集中电源;
请教:对于非改造范围内的疏散楼梯间的疏散照明,是否一并改造;理论上看,二层人员的疏散路径上的疏散照明都应按新系统重新设计,所以二层沿疏散楼梯至首层出口都算;但是这个楼原为5层,仅改造二层到一层局部,是否合理;或者,就不管疏散楼梯,就做到装修范围内的二层至楼梯间疏散出口处,是否可以?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-7-20 11:44:20 | 显示全部楼层
重庆地区,这种五层只改造其中2层的,且在51309执行之前就竣工的,能提供原建筑合法的验收消防文件的,系统可以按老规范设计。一栋楼的应急照明系统,由于规范更新原因有两种启动方式/两种灯具形式,总感觉不合理。建议要改全改,或者就不改。
     
发表于 2023-7-20 11:44:50 | 显示全部楼层
改造装修区域就可以,不改造区域的就不改造,难道每次规范更新改造局部,整栋楼都要跟着改吗?
     
发表于 2023-7-20 13:56:29 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的,4层的丙类厂房,本次只改造其中的一层的三分之一,按新规要上一套集中应急照明系统,造价太高,最后还是用的老规范,标注的:本次设计只是进行灯具移位,接至原有应急照明配电箱内。 图审提了 ,给他解释了一下 算过了
     
发表于 2023-7-20 15:46:08 | 显示全部楼层
既有建筑的装修改造很多地方出台了地方文件,
有的话按地方文件执行就行了。
没有的话参照通用规范前言的做法:对于既有建筑改造项目(指不改变现有使用功能),当条件不具备、执行现行规范确有困难时,应不低于原建造时的标准。
     
发表于 2023-7-20 16:13:28 | 显示全部楼层
对于楼主提到的情况,个人意见如下:
1、如果理由充分,尽量沿用旧系统。
2、如果装修范围内按照新规执行的话,由于新规范对应急照明照度提出了更高要求,建议二层装修范围人员疏散路径(包括二楼楼梯口到首层楼梯出口)的应急照明都按照新规范做,疏散亮度更高总是没有坏处,只要不存在从照度高的疏散路径进入照度低的路径就行了。
     
发表于 2023-7-24 11:08:39 | 显示全部楼层
如果造价允许,建议还是按更安全的做。
     
发表于 2023-7-24 11:20:16 | 显示全部楼层
不改造的部分打阴影,图纸上备注非改造范围。改造的部分按现行规范做吧
     
发表于 2023-7-28 11:18:51 | 显示全部楼层
请问楼主最后是怎么做的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则