账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9035|回复: 14

[求助] 每层配电间内通长敷设的接地干线

[复制链接]
     
发表于 2023-7-20 11:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问每层配电间内通长敷设的接地干线是下端与基础接地连接还是每层与本楼层楼板内结构主钢筋可靠连接呢?
     
发表于 2023-7-23 15:36:13 | 显示全部楼层
我们的做法是,配电室内接地干线同柱上预埋钢板连接,柱上预埋钢板经柱内主钢筋同结构基础内做接地装置的主钢筋连接。
     
发表于 2023-7-24 08:03:54 | 显示全部楼层
我觉得也是与楼板内的钢筋相连,能起到等电位的作用,避免人触电
     
发表于 2023-7-24 09:08:19 | 显示全部楼层

我们的做法是,配电室内接地干线同柱上预埋钢板连接,柱上预埋钢板经柱内主钢筋同结构基础内做接地装置的主钢筋连接。
     
发表于 2023-7-24 09:22:25 | 显示全部楼层
此接地干线兼具重复接地和等电位作用。等电位作用更大些,所以都要。从回贴来看不理解等电位措施作用的从业人员还是很多的
     
发表于 2023-7-24 09:23:43 | 显示全部楼层
moxico 发表于 2023-7-24 09:08
我们的做法是,配电室内接地干线同柱上预埋钢板连接,柱上预埋钢板经柱内主钢筋同结构基础内做接地装置的 ...

你这样复制粘贴别人的回帖(2#),而且反复作这样的事情,人品何在?
     
发表于 2023-7-24 10:10:44 | 显示全部楼层
我理解:从接地体至电井内垂直敷设一条热镀锌扁钢,如40x4;电气鼠境内敷设接地端子板与垂直接地扁钢之间可靠焊接。各层电气间内与接地扁钢坐可靠电气连接。如果采用结构2根不小于φ12的柱钢筋代替接地扁钢也可,但有时候效果不理想;可以优先采用后者,即结构钢筋接地,若接地电阻不满足要求则增加接地扁钢;
     
发表于 2023-7-24 10:15:46 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-7-24 09:22
此接地干线兼具重复接地和等电位作用。等电位作用更大些,所以都要。从回贴来看不理解等电位措施作用的从业 ...

您提到的这个 兼具重复接地的作用,我觉的就可以按照等电位的截面就可以了吧,
     
发表于 2023-7-24 10:30:29 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2023-7-24 10:15
您提到的这个 兼具重复接地的作用,我觉的就可以按照等电位的截面就可以了吧,

那还要看TN重复接地构成的接地故障路径(如,变电所是否在本建筑物内)所确定的故障电流大小确定。等电位线路截面则基本只考虑电位传递和机械保护强度
     
发表于 2023-7-24 10:39:06 | 显示全部楼层
每层配电间的接地干线 有必要吗?不是和电井一样?只需要做一个局部等电位和本层钢筋连接就可以了?这样能保护维护检修人员的安全就行了吧
     
发表于 2023-7-24 10:50:13 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-7-24 10:30
那还要看TN重复接地构成的接地故障路径(如,变电所是否在本建筑物内)所确定的故障电流大小确定。等电位 ...

如果变电所在本建筑内,TNCS 系统还有必要中性线重复接地吗?中性线重复接地,只是怕有断零的风险,和pen线重复接地还不一样,不知道我理解的对吗
     
发表于 2023-7-24 11:05:27 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2023-7-24 10:50
如果变电所在本建筑内,TNCS 系统还有必要中性线重复接地吗?中性线重复接地,只是怕有断零的风险,和pen ...

变电所在本建筑物内确实不必设置PE重复接地。中性线重复接地也只存在于某些地方供电公司的要求中
     
发表于 2023-7-24 11:15:43 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-7-24 11:05
变电所在本建筑物内确实不必设置PE重复接地。中性线重复接地也只存在于某些地方供电公司的要求中

所以 我个人认为  重复接地 只有在 TNCS系统电源进线处设置就行,截面也只考虑总等电位 25mm的铜线就可以了。不用考虑 其他原因。人为加大这个截面吧。说这个事是因为之前 碰到过同行从meb到总配电箱要做50*5的扁钢,这个没有必要吧
     
发表于 2023-7-24 11:19:12 | 显示全部楼层
应该是要和接地连接
     
发表于 2023-7-24 11:21:59 | 显示全部楼层
感谢分享!应该会对设计工作大有帮助
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则