账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4973|回复: 4

[规范条文] 过负荷保护和短路保护

[复制链接]
     
发表于 2023-7-21 16:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以下两条为规范中条文:
1、过负荷保护电器宜采用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于保护电器安装处的短路电流值。
2、短路保护电器的分断能力不应小于保护电器安装处的预期短路电流。
断路器要么只具有短路保护功能,要么既有短路保护又有过载保护。此处第1条,过负荷保护电器的分断能力可低于安装处的短路电路,适用于哪种情况呢?
存在只有过负荷保护电器吗?
请教大家
     
发表于 2023-7-21 16:52:53 | 显示全部楼层
如果只考虑现状的低断,这条规定确实无意义。但规范不能限制技术措施,过负荷保护还可以用全范围型熔断器,热脱扣器+机械开关,反时限继电器+机械开关等。中压负荷开关(配热脱扣器)+熔断器组合的形式同样可用于低压,只是没什么优势而已。在这种组合中,负荷开关开断能力只需大于最大交接电流即可,短路由熔断器开断。
     
发表于 2023-7-21 17:09:12 | 显示全部楼层
由接触器和热继电器组成的磁力启动器算不?
     
发表于 2023-7-21 17:17:47 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-7-21 17:09
由接触器和热继电器组成的磁力启动器算不?

肯定算啊,就是反时限继电器+机械开关的一种,但不是用于线路过负荷保护的。接触器开断能力也只需大于交接电流即可,比交接电流更大的过电流,由低断或熔断器开断。
     
 楼主| 发表于 2023-7-24 08:52:07 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-21 16:52
如果只考虑现状的低断,这条规定确实无意义。但规范不能限制技术措施,过负荷保护还可以用全范围型熔断器, ...

感谢答疑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则