账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19287|回复: 37

[求助] 求教室外等电位的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-7-22 08:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好:本图是dqaq老师论述TT系统等电位时所贴的一张图片,可以看到那根等电位导体是位于地面之下起到等电位作用。不过我在工厂室外现场常见的情况是在地面敷设接地扁钢,设备的金属外壳都连到明敷的接地扁钢上。请教下此时明敷在地面上的接地扁钢能起到等电位的作用吗?当人碰壳时能消除手脚间的电压吗?谢谢大家。
不过上面所用的供电系统是TN-S系统,因为室外电机都不加RCD。
等电位.png
     
发表于 2023-7-22 09:11:43 | 显示全部楼层
没有见过地面敷设扁钢的。不知道你有没有例子说明一下,究竟是怎样敷设,是否是有意识的敷设在电气设备附近。
单凭想象,我认为,地面上跟地面下是类似的效果。
     
 楼主| 发表于 2023-7-22 09:33:49 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2023-7-22 09:11
没有见过地面敷设扁钢的。不知道你有没有例子说明一下,究竟是怎样敷设,是否是有意识的敷设在电气设备附近 ...

老师大概是这个样子
1689989581916.png
     
发表于 2023-7-22 11:10:00 | 显示全部楼层
一楼那张图是等电位的示意图,不是施工图。图中EB表示地面下金属性网(钢筋、金属管线等)密集到可以等效为一块金属板,而不是说敷设了一根扁钢。3#中那根扁钢,肯定不能看作是1#图中的EB,有可能是用作PE的一部分。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-7-22 11:39:34 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-22 11:10
一楼那张图是等电位的示意图,不是施工图。图中EB表示地面下金属性网(钢筋、金属管线等)密集到可以等效为 ...

老师那这样的话,室外电机不做RCD,也没有跟大地形成等电位,要保护人不碰壳触电的话,就只能依靠断路器的保护了,即5S内切断接地电流。由断路器动作曲线来看,电机接地故障电流要大于14倍的In(图中我感觉甚至要16倍)才能确定5s内切断故障电流。要达到这个目的,设计只能是增大线径这一种手段,用来增大短路电流了。
1689996929966.png
     
发表于 2023-7-22 11:54:52 | 显示全部楼层
我以为是室外单个电机呢,如果是构筑物,这样的做法很常见。这确实是想做等电位。具体能不能起到等电位的效果,如果没有和构筑物钢筋相连,确实要打个折扣,不过能有类似的效果。
我又看到你这是防爆电机,那么可能本来的目的是防静电。
这应该不会是PE线,PE线应跟相线同路径敷设。
     
发表于 2023-7-22 12:22:02 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2023-7-22 11:54
我以为是室外单个电机呢,如果是构筑物,这样的做法很常见。这确实是想做等电位。具体能不能起到等电位的效 ...

对,更可能是接地导体。
     
发表于 2023-7-22 12:25:49 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-22 11:39
老师那这样的话,室外电机不做RCD,也没有跟大地形成等电位,要保护人不碰壳触电的话,就只能依靠断路器 ...

5s动作不是防电击的。防电击要求0.4s(TN)和0.2s(TT)。所以RCD有时是必须的,或者在设备周边地面下布置局部的等电位网,作为电击的故障防护。
     
发表于 2023-7-22 15:44:59 | 显示全部楼层
还是老生常谈的问题,这现场的扁钢到底是啥作用
     
发表于 2023-7-22 15:47:05 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-22 12:25
5s动作不是防电击的。防电击要求0.4s(TN)和0.2s(TT)。所以RCD有时是必须的,或者在设备周边地面下布 ...

现场制作基础的时候那根伸出地面的扁钢就跟基础连接,是不是就能起到局部等电位的作用呢?
     
发表于 2023-7-22 16:01:12 | 显示全部楼层
cc123@ 发表于 2023-7-22 15:47
现场制作基础的时候那根伸出地面的扁钢就跟基础连接,是不是就能起到局部等电位的作用呢?

关键看基础的钢筋是否正好在需要的位置。
     
 楼主| 发表于 2023-7-22 16:41:53 | 显示全部楼层
cc123@ 发表于 2023-7-22 15:44
还是老生常谈的问题,这现场的扁钢到底是啥作用

是的朋友,我对这根扁钢的作用一直弄不明白。不明白它的作用,就无法选它的规格,40×4?25×4?或者是需要计算?同理就是电机接扁钢的那根铜线,按照等电位的6-25平方?还是按照PE线的规格来选?总之是一头雾水
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-7-22 16:45:21 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2023-7-22 11:54
我以为是室外单个电机呢,如果是构筑物,这样的做法很常见。这确实是想做等电位。具体能不能起到等电位的效 ...

老师我觉得不是防静电,因为电机中有接地端子,电缆中有PE线,已经实现了保护接地,顺便就实现了防静电接地。
     
 楼主| 发表于 2023-7-22 17:02:15 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-22 12:25
5s动作不是防电击的。防电击要求0.4s(TN)和0.2s(TT)。所以RCD有时是必须的,或者在设备周边地面下布 ...

老师我是看的《低规》,5.2.9 TN系统中配电线路的间接接触防护电器切断故障回路的时间,应符合下列规定:
1 配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s;我理解这就是防间接触电吧。
不过对于断路器来说,确定5s动作跟0.4s动作的电流值都是一样的,都是位于那段曲线的“悬崖”位置。
我理解的对于防间接触电就三种办法:快速切断电源(包括RCD和断路器磁保护)、等电位。而工厂很多电机都是变频的,不能用RCD,经常误动作,即使是普通电机我也几乎没见过做RCD的。室外做等电位似乎也很难。
所以就只剩下一条:断路器的磁保护,只能加大线径了。不知道您看我的理解对不对
     
发表于 2023-7-22 17:37:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-7-23 09:59 编辑
轻云舟 发表于 2023-7-22 17:02
老师我是看的《低规》,5.2.9 TN系统中配电线路的间接接触防护电器切断故障回路的时间,应符合下列规定: ...

1、虽然这条写的是间接接触防护,但5s主要考虑的不是电击问题,而是绝缘破坏扩大、火灾、热承受力等。可见条文说明。
2、新标准GB16895-2011或民标等,这一条款已经修改,终端回路以32A为界,32A及以下的需要按0.4s时间执行,32A以上及配电回路才按5s执行。所以即使是电动机这样的固定设备,也可能要求到0.4s。
3、增大短路电流使低断瞬时脱扣器切除故障,是正确的,但有一定限度。因为短路阻抗是从变压器开始算起的。所以加大线路截面积不可行或者已经大得不合理的情况下,还是需要RCD。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则