账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5977|回复: 12

[求助] 接闪带是否可以贴屋面敷设

[复制链接]
     
发表于 2023-7-22 13:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
甲方建议取消大屋面上接闪带的支架,有利于以后屋面检修移动设备。但屋面防水已完成,图集上却仅有支架和暗敷设形式。
请问接闪带采用扁钢直接贴屋面敷设,是否违反规范
     
发表于 2023-7-22 13:18:45 | 显示全部楼层
规范没说可行,n年前我做过,后来一般项目不敢做了,主要是验收时质监站不认可
     
发表于 2023-7-23 15:33:09 | 显示全部楼层
暗敷可以,贴着屋面敷设应该也可以吧。
     
发表于 2023-7-23 17:19:29 | 显示全部楼层
那是需要做暗敷接闪带施工工艺不同不是直接把接闪带放地面就完事。
暗敷还需要看当地是否认这个事
     
发表于 2023-7-24 07:33:22 | 显示全部楼层
可行,不违反规范
发表于 2023-7-24 08:31:18 | 显示全部楼层
你只用在容易遭受雷击的部分明敷(雷规附录上有),其余为形成网格,可以暗敷
     
发表于 2023-7-24 08:54:33 | 显示全部楼层
除去四周之外的屋面,既然能暗敷,当然也可以贴着地面明敷。
     
发表于 2023-7-24 08:55:36 | 显示全部楼层
同时考虑屋面材质以及固定方式,如果都安全,可以贴屋面暗敷设,但防雷效果应该比带支持卡子的要差
     
发表于 2023-7-24 09:04:08 | 显示全部楼层
看看当地质检站要求
     
发表于 2023-7-24 09:15:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-7-24 16:37 编辑

不违反,有接闪带贴屋面敷设这种做法和相应的产品。
屋面防雷.png
     
发表于 2023-7-24 10:12:50 | 显示全部楼层
路过学习了
     
发表于 2023-7-24 11:07:21 | 显示全部楼层
暗敷可以,贴着屋面敷设应该也可以
     
发表于 2023-7-24 11:20:42 | 显示全部楼层
应该是可以的,很多工厂屋面(混凝土屋面)就是用专用垫块敷设的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则