账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4341|回复: 5

[求助] 浪涌保护器的出线,接到N排上,可以吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-28 23:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位老师专家。室外线路为TN-C,进入大楼内的总配电柜后,PEN线分为PE排 和 N排。变为TN-C-S。
在该配电柜中,设置3P的浪涌保护器,由于SPD的出线位置 距离N排很近,那么,将SPD的出线 接到N排上,是否可以呢?   
谢谢老师和专家!


评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
Q58407581 + 1 淡定

查看全部评分

     
发表于 2023-7-29 14:23:20 | 显示全部楼层
看看《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 图J.1.2-3。
这种问题建议以后还是先找找规范。
     
发表于 2023-7-29 15:40:07 | 显示全部楼层
提出这样的问题,说明对SPD的专业性理解还有欠缺。
1、什么叫SPD的出线?单端口SPD没有出线,双端口SPD的出线端不一定是接地端。输入输出分开的单端口SPD进出线都有一端是接地端。。。。。。虽然我猜得到你想表达的意思,但表达还是应该规范。
2、SPD无论如何都需要接地,接地可接到PE导体,也可以接到地端子,但一定不会是N导体。
3、3+1模式的SPD,其中有个端子必须接N线,另一个必须接PE线或地端子。TN-C-S系统PE和N分开处不需要3+1模式,直接共模保护就行了,所以不能接N线。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-29 15:44:30 | 显示全部楼层
对一个问题没有完整清晰掌握时,照猫画虎是最保险的,变通有风险。下面两张图解释我上一楼的“3”
SPD接地.png
     
 楼主| 发表于 2023-7-29 17:09:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-6-24 16:14 编辑
wangguichao66 发表于 2023-7-29 14:23
看看《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 图J.1.2-3。
这种问题建议以后还是先找找规范。



                               
登录/注册后可看大图

     
发表于 2023-7-29 17:59:54 来自手机 | 显示全部楼层
折煞我也!话不能乱说!
群里高手云集,我在这些真才实学、学富五车的真专家面前就是班门弄斧。
就像楼上的dqaq,专业理论扎实,治学严谨,分析问题直指要害,题主有空多看看这些高手的帖子吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则