账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13384|回复: 22

[求助] 想问一下,干式系统的电磁阀或电动阀应该怎样做?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-2 11:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想问一下,干式系统的电磁阀或电动阀应该怎样做?带输入输出模块,并直控线连到消防控制盘?
     
发表于 2023-8-2 11:31:24 | 显示全部楼层
控制箱设在电气间,控制箱内采用接触器,采用消防模块联动,控制箱面板设有启停按钮,并将启停线(直控线)引至消防控制室。
发表于 2023-8-2 14:21:12 | 显示全部楼层
这个不行,必须在消火栓设置按钮来直接启动

点评

GB 50974-2014第11.0.19 条  发表于 2023-8-2 14:38
     
发表于 2023-8-2 14:39:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-2 14:21
这个不行,必须在消火栓设置按钮来直接启动

GB 50974-2014第11.0.19 条
     
 楼主| 发表于 2023-8-2 14:42:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-2 14:21
这个不行,必须在消火栓设置按钮来直接启动

你好,您的意思是电磁阀用消火栓箱里设置的电磁阀启动按钮来串联起来启动?那它还用带输入输出模块连到就近烟感上吗?
1690958495048.jpg
发表于 2023-8-2 15:24:21 | 显示全部楼层
电气画图狗 发表于 2023-8-2 14:42
你好,您的意思是电磁阀用消火栓箱里设置的电磁阀启动按钮来串联起来启动?那它还用带输入输出模块连到就 ...

那它还用带输入输出模块连到就近烟感上吗?
不用模块,直接接入报警总线
     
发表于 2023-8-2 16:11:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-2 15:24
那它还用带输入输出模块连到就近烟感上吗?
不用模块,直接接入报警总线

消火栓按钮是用来启动消火栓泵的,不是用来开启电动阀的。
     
发表于 2023-8-2 16:25:45 | 显示全部楼层
电磁阀要联动打开的
。泵也要起
     
发表于 2023-8-2 16:27:27 | 显示全部楼层
最简单就联动电磁阀,再给一路信号到消防泵房起泵。压力启泵还有水流启泵也要做
发表于 2023-8-2 16:33:53 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2023-8-2 16:11
消火栓按钮是用来启动消火栓泵的,不是用来开启电动阀的。

不开阀,起泵有啥用
     
发表于 2023-8-2 16:42:20 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2023-8-2 16:11
消火栓按钮是用来启动消火栓泵的,不是用来开启电动阀的。

消火栓按钮不是联动电动阀动作,使整个消防管道充满水吗?
     
发表于 2023-8-2 16:45:14 | 显示全部楼层
电磁阀肯定需要同步打开,但其电源控制箱设在何处?况且喷淋也有放气阀,其控制箱和按钮也放在现场吗?这种干式系统的电动或电磁阀功率较大,一般都是220V.
发表于 2023-8-2 16:54:14 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2023-8-2 16:45
电磁阀肯定需要同步打开,但其电源控制箱设在何处?况且喷淋也有放气阀,其控制箱和按钮也放在现场吗?这种 ...

电源控制箱接消防电源,设置在阀旁边
     
发表于 2023-8-2 16:57:33 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2023-8-2 16:45
电磁阀肯定需要同步打开,但其电源控制箱设在何处?况且喷淋也有放气阀,其控制箱和按钮也放在现场吗?这种 ...

放气阀是排出系统中气体,电磁阀是防止上冻,用水才打开,不用水地上部分是没水的。
     
发表于 2023-8-2 17:00:40 | 显示全部楼层
消火栓按钮联动电磁阀或电动阀动作,有火灾自动报警的情况,消火栓按钮动作也作为报警信号接入系统中吧;没有火灾自动报警的情况,作为启泵信号吧。电磁阀或电动阀的电压,有的是220v。如有不足,请各位老师指正。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则