账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20559|回复: 19

[求助] 梁高超过600,烟感的布置

[复制链接]
     
发表于 2023-8-2 16:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013中,第6.2.3.5条,当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。  这条规范是说 梁高超过600,但是粱间净距小于1m时,将其视为平定棚,  还是说梁高不超过600时才适用这一条规范。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2023-8-2 16:52:33 | 显示全部楼层
当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
发表于 2023-8-2 16:57:46 | 显示全部楼层
我是从节省成本来看的,否则真有这样的,那要布置多少
     
发表于 2023-8-2 21:22:22 | 显示全部楼层
6.2.3.3当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
所以是梁减掉楼板后突出部分超过600mm。
     
发表于 2023-8-2 22:50:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-8-2 22:54 编辑

这个条款是很难100%落实的一个条款。附录曲线 查表 ,也没那么直截了当,一些人还不懂怎么用,也影响了条款的落地。

大家都不去执行的一条,列着没什么意义了
建议规范修编时候改掉。改成【宜】字?
或者火灾试验重新多做几遍,深入研究研究

尤其地下室、风机房、配电房……
画圆嘛,就是一个探头,但是梁又那么凸起
很多设计院,就是故意少放了探头
反正审图也不提、验收也没人提、蒙混过关呐

一旦被揪住,还真是不好改呢
好在圈内人士对此 都睁一只眼闭一只眼



     
发表于 2023-8-3 08:14:36 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-8-2 22:50
这个条款是很难100%落实的一个条款。附录曲线 查表 ,也没那么直截了当,一些人还不懂怎么用,也影响了条款 ...

干嘛不画?一个探测器才多少钱。。。。

我这里都是把梁板图外部参照上,然后按梁格布置探测器
     
发表于 2023-8-3 08:49:06 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-8-2 22:50
这个条款是很难100%落实的一个条款。附录曲线 查表 ,也没那么直截了当,一些人还不懂怎么用,也影响了条款 ...

我们这里的审图最喜欢提了,特意去找结构图,一条一条的梁对着看。而且如果烟感的范围圆在构造柱内部没有闭合重合,也是烟感数量不够,要加
     
发表于 2023-8-3 08:50:41 | 显示全部楼层
梁间距小于1m时,不用单独布置探测器,但也要在其他探测器保护范围内
     
 楼主| 发表于 2023-8-3 09:09:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-3 08:14
干嘛不画?一个探测器才多少钱。。。。

我这里都是把梁板图外部参照上,然后按梁格布置探测器

我做的这个项目每个都超过了600,钢结构的,梁就在顶板下面,而且梁窝都不超1m,顶子上就全是探测器了,然后仔细翻规范看到了这一条。
那也就是说梁间距小于1m时,不用单独布置探测器,他的前提条件是梁净高不大于600是这样理解吗?
     
发表于 2023-8-3 09:19:44 | 显示全部楼层
Destiny1 发表于 2023-8-3 09:09
我做的这个项目每个都超过了600,钢结构的,梁就在顶板下面,而且梁窝都不超1m,顶子上就全是探测器了, ...

你这种情况就相当于没梁,当做一块平板顶板,随便布置,但不要布在梁上就行。
     
发表于 2023-8-3 09:29:19 | 显示全部楼层
Destiny1 发表于 2023-8-3 09:09
我做的这个项目每个都超过了600,钢结构的,梁就在顶板下面,而且梁窝都不超1m,顶子上就全是探测器了, ...

按8楼的做法比较合适
     
发表于 2023-8-3 09:45:06 | 显示全部楼层
Destiny1 发表于 2023-8-3 09:09
我做的这个项目每个都超过了600,钢结构的,梁就在顶板下面,而且梁窝都不超1m,顶子上就全是探测器了, ...

你是不是理解偏差了?

规范原文:“5 当梁间净距小于 1m 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。”,这一整条都在说梁高对探测器的影响,最后一句说了一个排除条件,也就是说“梁间净距小于 1m 时”,上面的都不用管了。。。跟第1款一个待遇  “1 当梁突出顶棚的高度小于 200mm 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。”
     
发表于 2023-8-3 11:09:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-3 08:14
干嘛不画?一个探测器才多少钱。。。。

我这里都是把梁板图外部参照上,然后按梁格布置探测器

我也是 我还加上了水专业的喷头布置
屋顶如果有水箱 那个梁是真难布置 密密麻麻的
大一点的项目 承载力大一点 底层先是井字梁 到了顶层 又变成了十字梁.....
设计要考虑的东西其实蛮多的
     
发表于 2023-8-3 14:35:39 | 显示全部楼层
规范的意思是  梁格太小的话   对烟气的扩散没有影响了  所以就不用考虑梁了
     
发表于 2023-8-3 15:55:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-8-3 16:00 编辑

问一个与楼主问题不相关的。按GB50116附录G设置的探测器,同时需满足其对于保护面积、半径的要求吗?比如:若一个梁间区域的面积为35m2,按附录G一个探测器可保护两个梁间区域,但两个梁间的面积为70m2,超过了探测器保护面积60m2。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则