账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8900|回复: 18

[问题探讨] 金属屋面做了防水层是否还可以作为接闪器?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-5 13:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
金属屋面做了防水层是否还可以作为接闪器?是否按照规范 0.5或者1mm厚度就可以了?还是无论多厚都不能做为接闪器了?
     
发表于 2023-8-5 15:18:16 | 显示全部楼层
是否可借鉴雷规:4.4.5  建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线和接地装置,当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,宜利用屋顶钢筋网作为接闪器,以及当建筑物为多层建筑,其女儿墙压顶板内或檐口内有钢筋且周围除保安人员巡逻外通常无人停留时,宜利用女儿墙压顶板内或檐口内的钢筋作为接闪器
发表于 2023-8-7 09:14:24 | 显示全部楼层
可以参考雷规的5.2.7第4
     
 楼主| 发表于 2023-8-7 09:20:05 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2023-8-5 15:18
是否可借鉴雷规:4.4.5  建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线和接地装置,当其女 ...

感觉这条也可以参考一下啊,总算是 暗敷和防水这两个关键字出现了,和5.2.7有点相比,金属屋面能采用这条吗?
     
 楼主| 发表于 2023-8-7 09:24:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-7 09:14
可以参考雷规的5.2.7第4

树总  就是5.2.7 啊,这不是建筑新的防水出来以后,刚屋顶也得做防水了,以后 厂房估计都是这样了
发表于 2023-8-7 10:59:52 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2023-8-7 09:24
树总  就是5.2.7 啊,这不是建筑新的防水出来以后,刚屋顶也得做防水了,以后 厂房估计都是这样了

关键是防水层厚度一般都比那个厚
     
发表于 2023-8-7 13:44:33 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2023-8-7 09:24
树总  就是5.2.7 啊,这不是建筑新的防水出来以后,刚屋顶也得做防水了,以后 厂房估计都是这样了

一直有疑问,钢筋混凝土屋面,可以用钢筋作为接闪器,上面的保温、防水,一个不少。。。

金属屋面,反而不行了??
     
发表于 2023-8-7 20:35:10 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2023-8-7 09:24
树总  就是5.2.7 啊,这不是建筑新的防水出来以后,刚屋顶也得做防水了,以后 厂房估计都是这样了

这个要和建筑沟通

异形建筑、高端漂亮、追求航拍效果的,建筑会乖乖的、主动去给甲方爸爸做内防水。外露是幕墙,防雷也省事。

但是其他造型平淡无奇的建筑,甲方爸爸不追求屋面美观性的,
建筑专业很懒、图省事,做外防水。防水厂家也怂恿推荐建筑专业做外防水。

对电气防雷、光伏来说,外防水施工太麻烦了,漏点缝隙太多,我看还是要漏水的

     
 楼主| 发表于 2023-8-8 10:59:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-7 13:44
一直有疑问,钢筋混凝土屋面,可以用钢筋作为接闪器,上面的保温、防水,一个不少。。。

金属屋面,反 ...

我一开始也不理解 ,后来想了想  是不是混凝土能算导体了,最次也能算个半导体。但是防水层是绝缘层, 5.2.7专门说的绝缘层厚度不能超过多少。不知道理解的对不
     
 楼主| 发表于 2023-8-8 11:04:59 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-8-7 20:35
这个要和建筑沟通

异形建筑、高端漂亮、追求航拍效果的,建筑会乖乖的、主动去给甲方爸爸做内防水。外 ...

具体他们防水 是内防水还是外防水 不知道怎么做,新防水规范  估计都得做了
     
发表于 2023-8-8 16:53:41 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2023-8-8 11:04
具体他们防水 是内防水还是外防水 不知道怎么做,新防水规范  估计都得做了

都是外防水
     
发表于 2024-7-22 09:57:01 | 显示全部楼层
各位大佬,这条现在有结论了么?
     
 楼主| 发表于 2024-7-22 11:07:18 | 显示全部楼层
钢铁之光 发表于 2024-7-22 09:57
各位大佬,这条现在有结论了么?

我后来做的  都是金属屋面上在做接闪带
     
发表于 2024-8-19 10:14:59 | 显示全部楼层
首先看建筑物多高,高层是不行的,防水层被击中,碎片会坠落造成安全隐患。多层、周围有人员停留经过的也不行。
其次看防水层成本,被击中维修是不是比起做接闪带更经济。

做的话沿屋面周围做一圈避雷带应该可以了。
     
发表于 2024-8-21 08:37:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-7 13:44
一直有疑问,钢筋混凝土屋面,可以用钢筋作为接闪器,上面的保温、防水,一个不少。。。

金属屋面,反而 ...

有绝缘层的金属屋面,更容易被雷击穿。钢筋混凝土没这问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则