账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10887|回复: 13

[规范条文] 大于100m2的菜市场需要做火灾自动报警系统吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-7 16:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑防火通用规范》GB55037-2022  第8.3.2条 的条文说明明确了第8.3.2条规定的“商店”不包括菜市场。
《建筑防火通用规范》GB55037-2022实施指南  第8.3.2条 【实施要点】(4)条明确本条规定的“商店”包括菜市场。
大于100m2的菜市场做不做火灾自动报警系统?
发表于 2023-8-7 16:47:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 食人魔魔法师 于 2023-8-7 16:49 编辑

做,菜市场属于人员密集场所,有大量可燃物堆积,火灾会造成租户较大经济损失。
有燃气接入的话更不用想,出于职业道德也是必需做。
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_13127996
血泪的教训

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-8-7 16:51:31 | 显示全部楼层
要我觉得,应该以规范为准,而不是实施指南
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-7 17:23:13 | 显示全部楼层
以规范正文为准
     
 楼主| 发表于 2023-8-8 08:42:20 | 显示全部楼层

规范正文是:商店建筑。不分规模和类型,从正文看是商店建筑就要做。
     
发表于 2023-8-8 09:14:03 | 显示全部楼层
原则:以规范正文为准。
问题是:GB55037-8.3.2第1款把“商店建筑”纳入应设置火灾自动报警系统的建筑或场所,
本来“商店建筑”在《商店建筑设计规范》 JGJ48-2014对范围有明确规定,1.0.2条条文说明里明确包括菜市场在内,
但GB55037-8.3.2第1款不在正文里采用“除菜市场之外的商店建筑”这样的表述,而是在条文说明里把菜市场排除在应设置火灾自动报警系统的建筑或场所之外,条文内容和条文说明意思不完全一致(建筑电气规范常有这种情况,像传染病一样)。
啥时候规范编制者能把语文和逻辑学好一点,把话说的严谨一点,不至于圈内人整天在这些鸡毛蒜皮的事情上耗费精力?
     
发表于 2023-8-8 09:16:30 | 显示全部楼层
还有,实施指南就别再添乱了,
规范和条文说明明确了的内容就别再做其他解释了。
     
发表于 2023-8-8 09:35:16 | 显示全部楼层
没听说过大佬打架,小弟没了的故事么
     
发表于 2023-8-8 10:48:02 | 显示全部楼层
食人魔魔法师 发表于 2023-8-7 16:47
做,菜市场属于人员密集场所,有大量可燃物堆积,火灾会造成租户较大经济损失。
有燃气接入的话更不用想, ...

你举的这个燃气爆炸的案例用来说明菜市场应设置火灾报警不太有说服力。火灾报警设置也解决不了
     
发表于 2023-8-8 10:59:00 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2023-8-8 08:42
规范正文是:商店建筑。不分规模和类型,从正文看是商店建筑就要做。

想不做,还是建议咨询当地审图单位  (这年头啥都不用考虑,干就完了)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-8 11:00:26 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-8-8 10:48
你举的这个燃气爆炸的案例用来说明菜市场应设置火灾报警不太有说服力。火灾报警设置也解决不了

不用考虑那么多,按规范执行就行了,小人物没有发言权,说你易燃你就易燃
     
发表于 2023-8-8 11:33:38 | 显示全部楼层
一般按条文,条文解释作为参考
     
发表于 2023-8-10 08:43:25 | 显示全部楼层
看是什么菜市场,如果是露天大棚之类的菜市场,不做;否则就做
     
发表于 2023-9-18 20:16:54 | 显示全部楼层
最后做了没有
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则