账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12421|回复: 16

[求助] 10KV变电站和居民办公楼在一起怎么在站内设置屏蔽东西

[复制链接]
     
发表于 2023-8-10 13:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10KV变电站和居民办公楼在一起怎么在站内设置屏蔽东西,最好有相关图集和做法说明依据 。大神帮帮吗
     
发表于 2023-8-10 14:04:44 | 显示全部楼层
《电磁屏蔽室工程技术规范》GB/T50719-2011,应该可供参考。
     
发表于 2023-8-10 14:04:57 | 显示全部楼层
GB51348-4.10.7当变电所与上、下或贴邻的居住、教室、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,变电所内应采取屏蔽、降噪等措施
     
发表于 2023-8-10 14:06:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2023-8-10 14:07 编辑

GB50352-2019-8.3.1-5款:变压器室、高压配电室、电容器室,不应在教室、居室的直接上、下层及贴邻处设置;当变电所的直接上、下层及贴邻处设置病房、客房、办公室、智能化系统机房时,应采取屏蔽、降噪等措施。
     
发表于 2023-8-10 14:27:47 | 显示全部楼层
没有图集,没有做法
     
发表于 2023-8-10 14:34:29 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-8-10 14:04
《电磁屏蔽室工程技术规范》GB/T50719-2011,应该可供参考。

不适用,变电站里需要屏蔽啥呢?

这本规范里面屏蔽150kHz~40GHz的电磁信号,变电站里,主要50Hz
     
发表于 2023-8-10 14:49:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-10 14:34
不适用,变电站里需要屏蔽啥呢?

这本规范里面屏蔽150kHz~40GHz的电磁信号,变电站里,主要50Hz

GB51204-2016建筑电气工程电磁兼容技术规范     这个是不是可以参考呢
发表于 2023-8-10 15:03:42 | 显示全部楼层
居民办公楼,还有居民?
     
发表于 2023-8-10 16:55:46 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-10 14:34
不适用,变电站里需要屏蔽啥呢?

这本规范里面屏蔽150kHz~40GHz的电磁信号,变电站里,主要50Hz

GB/T50719-2011中的表3.0.2,涵盖了50Hz,就是屏蔽形式太高级了。
     
发表于 2023-8-10 17:00:54 | 显示全部楼层
应该是简易电磁屏蔽,采用热镀锌钢丝网屏蔽措施吧。
     
发表于 2023-8-10 17:10:54 | 显示全部楼层
金属网满铺,在变电站内墙做一圈,四个面都做 不过不知道行不行
     
发表于 2023-8-10 17:20:31 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-8-10 16:55
GB/T50719-2011中的表3.0.2,涵盖了50Hz,就是屏蔽形式太高级了。

确实有,我看漏了
     
发表于 2023-8-10 17:37:25 | 显示全部楼层
电磁屏蔽emc很高级的     规范只是随便写写而已     工民建项目肯定不会涉及  
     
发表于 2023-8-10 20:03:21 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-8-10 14:49
GB51204-2016建筑电气工程电磁兼容技术规范     这个是不是可以参考呢

这是屏蔽室的,室内是感受器,室外是骚扰源,与将变电所当成骚扰源的屏蔽不是一回事。
     
发表于 2023-8-10 20:05:33 | 显示全部楼层
骚扰源发射强度不知道,感受器敏感性和抗扰度也不知道,EMC三大环节的一头一尾都未知,屏蔽没法做。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则