账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21105|回复: 45

[问题探讨] 自动消防设备到底是指哪些设备?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-11 14:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
自动消防设备到底是指哪些设备?火规都执行10年了
发表于 2023-8-11 14:38:00 | 显示全部楼层
现在的消防设备,大部分都是自动的
     
发表于 2023-8-11 15:18:52 | 显示全部楼层
能火灾联动的  都算是自动的,   

除了手动的,都是自动吧
     
发表于 2023-8-11 16:41:43 | 显示全部楼层
问题指的火灾报警系统的设备还是什么?
     
 楼主| 发表于 2023-8-11 17:30:41 | 显示全部楼层
想问火灾报警系统的设备。如果都算联动,那区域报警的声光报警器算么,如果算,是不是就是集中报警系统?是不是就不能用区域主机的外控触点来控制了?
     
发表于 2023-8-11 17:54:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-8-11 18:14 编辑

声光报警器在区域报警系统中不算联动,因为不需要通过模块接入报警主机,是由报警主机的继电器直接启动,可理解为模块内置在报警主机里。
     
发表于 2023-8-12 08:41:07 | 显示全部楼层
先搞清楚消防设备和消防设施的概念,
声光报警器不属于设备,自然也就不是消防设备或者自行消防设备,
声光报警器只是火警系统(属于消防设施)的一个器件,火警总机才属于消防设备。
     
发表于 2023-8-12 09:03:30 | 显示全部楼层
消防设备包括消火栓泵、喷淋泵、消防风机、防火卷帘、固定消防水炮、气体灭火等等,
自动消防设备就是不需要人干预就可以自动工作的消防设备,包括自动喷水系统、防排烟系统、防火卷帘、固定消防水炮系统和气体灭火系统,这些设备通过系统自带的感应器件或者火警系统火灾探测器在发生火灾后能自己工作。消火栓系统不算是自动消防系统,它只是人在末端打开消火栓阀门后自动启泵。
自动消防设备分为两种:一种是依赖自带的感应器件或者装置自动进入工作状态,典型的包括湿式、干式自动喷水系统,通过闭式喷头自带的感温元件动作自动进入工作状态。另一种是消防风机、防火卷帘等,通过外接的火灾探测器或者火警系统的火灾探测器报警信号自动进入工作状态。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-12 09:06:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-12 09:10 编辑

再说说火警系统形式想选择问题。
GB50116-3.2.1-2"不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备",
这个条文不够严谨,
不是说所有的“自动消防设备”都需要联动,而是存在需要火警系统联动的自动消防设备(需要火灾探测器参与设备启动过程的),具体范围可以参考GB50016-8.4.1-13列明的自动消防设备,当然,像防火卷帘这种可以自带火灾探测器的不在需要设置火警系统的范围之内。
像湿式喷淋系统,属于自动消防设备,但不属于“需要火警系统联动的自动消防设备”。
     
发表于 2023-8-12 09:14:57 | 显示全部楼层
最后再理一下火警系统形式选择与采用了集中控制系统后的联动设置问题。
选择集中控制系统、需要设置消防控制室的前提是有“需要火警系统联动的自动消防设备”,
但设置了消防控制室后,其他不属于“需要火警系统联动的自动消防设备”也要接入火警系统,像湿式系统、消火栓泵等,其他的消防切非、电梯联动等等都是。
这个因果关系要搞清楚。

点评

精准概述,专家在线。  发表于 2023-8-22 17:14
     
发表于 2023-8-12 09:17:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-12 12:44 编辑

希望以后论坛里别再出现是不是因消防切非等联动要求而采用集中报警系统这种逻辑不清的问题啦。
     
 楼主| 发表于 2023-8-14 17:08:29 | 显示全部楼层
受教了,谢谢各位。
     
 楼主| 发表于 2023-8-15 09:17:13 | 显示全部楼层
感谢 wangguichao66 大神。
     
发表于 2023-8-15 09:50:57 | 显示全部楼层
dzkxian 发表于 2023-8-15 09:17
感谢 wangguichao66 大神。

实在不敢当!
论坛里高手大神多的是,
我只是干审图时间比较宽松,
规范熟一点、跟帖多一点而已。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-15 13:23:28 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-12 08:41
先搞清楚消防设备和消防设施的概念,
声光报警器不属于设备,自然也就不是消防设备或者自行消防设备,
声 ...

真不知道,还有这种概念区别
应该是仅限定于GB50116中的概念区别吧

其他规范,不一定区分设备、设施概念

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则