关于变压器能效等级

[复制链接]
     
发表于 2023-8-15 10:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 3343 于 2023-8-15 10:52 编辑

这个是我最近看公众号 看见的一个审查报告中的强条,他的判定依据是属于3级等效的变压器不符合要求,还是老问题 GB55015-2021,3.3.1条的这句“能效水平高于等效限定值或能效等级3级的要求”这怎么理解啊,是现在只允许用2级和1级能效等级的变压器了么,3级能效等级的变压器就是不允许使用了?
变压器能效等级.png
     
发表于 2023-8-15 11:43:11 | 显示全部楼层
如果要死抠字眼,只要有一项指标高于、其他项不低于3级就可以,不一定非要满足2级

点评

你怕是对能效等级划分有误解哦  发表于 2023-8-16 22:00
     
 楼主| 发表于 2023-8-15 11:52:54 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-8-15 11:43
如果要死抠字眼,只要有一项指标高于、其他项不低于3级就可以,不一定非要满足2级

我好困惑 我仿佛是个傻子
     
发表于 2023-8-15 15:11:18 | 显示全部楼层
只要比三级能效高就行假如说有两级半这个档位两级半也行
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-15 15:14:04 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-8-15 15:11
只要比三级能效高就行假如说有两级半这个档位两级半也行

嗯 中午又想了下 大概明白了
有的产品标三级能效 其实是高于三级能效的 但是达不到二级能效
因为达不到二级能效 所以只能标三级能效
但是实际是比三级能效高的
     
发表于 2023-8-15 17:59:50 | 显示全部楼层
佩服您这种钻研精神
     
 楼主| 发表于 2023-8-15 18:04:30 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-8-15 17:59
佩服您这种钻研精神

...我的确是有点不太聪明
     
发表于 2023-8-16 10:20:39 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-8-15 15:14
嗯 中午又想了下 大概明白了
有的产品标三级能效 其实是高于三级能效的 但是达不到二级能效
因为达不 ...

不对的准确标注就是高于三级不满足二级或者较为通用的简写为高于三级
如果按你说的标注方式属于产品虚标
     
发表于 2023-8-17 09:54:16 | 显示全部楼层
各位大神,很抱歉!我在二楼写的不严谨,可能误导他人。谢谢scmcl的点评!改为:如果要死抠字眼,只要有一项指标的要求高于(及损耗低于)、其他项的要求不低于(即损耗不高于)3级就可以,不一定非要满足2级,
     
发表于 2023-8-17 10:00:06 | 显示全部楼层
三级能效就满足这个规范的要求,但是我们最近一个江西九江的项目,供电部门的供电答复单里面明确要求用户变压器要满足1级能效或2级能效。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-22 10:55:24 | 显示全部楼层
任老的书中也说最少应采用2级能效的节能型变压器,有条件宜选用1级能耗的。
     
 楼主| 发表于 2023-8-22 12:23:46 | 显示全部楼层
biwole 发表于 2023-8-22 10:55
任老的书中也说最少应采用2级能效的节能型变压器,有条件宜选用1级能耗的。

最近有甲方采购 说高于三级 就只能买到一级和二级
问我标注三级行不行 我说 如果厂家标注了三级 但是实际是优于三级 但是未达到二级也可以
因为能效等级高于三级 未必就是二级
他说 市场根本没就有我说的这种产品 操作不了 只能买二级
没有 处于二级和三级中间的产品  也没有这种标识
厂家出具说自己标识的三级 其实是优于三级未达到二级 根本没人认
做工业项目 很多工业电机 差一级 差很多钱
     
发表于 2023-8-22 12:25:06 | 显示全部楼层
2级非晶合金和3级电工钢带变压器能耗确实低很多,一半以上。看看能不能比较一下能耗和变压器价格,再去说服一下甲方。
     
 楼主| 发表于 2023-8-22 12:31:48 | 显示全部楼层
biwole 发表于 2023-8-22 12:25
2级非晶合金和3级电工钢带变压器能耗确实低很多,一半以上。看看能不能比较一下能耗和变压器价格,再去说服 ...

嘻嘻 现在都是EPC 才不管后期运行呢
     
发表于 2023-8-22 15:19:23 | 显示全部楼层
问过厂家,说的是S13系列确实是能满足能效3级的