账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5337|回复: 6

[规范条文] 《火规》关于感烟探测器的选择条文规定或欠妥

[复制链接]
     
发表于 2023-8-22 20:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
     感烟探测器普遍用于火灾自动报警系统中,目前主要应用的感烟探测器有两种:光电感烟和离子感烟探测器。 对于离子感烟探测器应用收到很多限制条件,如受相对湿度,气流速度,大量粉尘场所的限制。其存在最大的理由好像应是用于高海拔地区。
《火规》5.2.4对探头使用条件下的高海拔无明确的定义。按常规来讲,超过1000米海拔为高海拔,如按此要求,势必有更多的项目选择离子感烟探测器。
个人觉得规范条文的严谨性不足:
1、离子感烟探测器存在放射性元素镅241,在西部云贵川普遍存在的高海拔地区广泛使用,更由于目前回收管理体制不健全,势必造成比较严重的环境影响。
2、目前超过1000以上,甚至3、4000以上海拔广泛使用广电感烟探测器,经过实际运用,未发现有规范中影响可靠性的情形。
4、规范中说的影响“灵敏性”,可能从理论上客观存在,但在实际火灾烟雾条件下,应可以忽略。
      各位同仁,怎么看这个问题?

     
发表于 2023-8-23 09:29:29 | 显示全部楼层
1、高海拔地区宜选择离子感烟火灾探测器,这个结论是没问题的。
有兴趣看看这个:[精品]西藏高原环境下点式感烟火灾探测器的灵敏度 - 道客巴巴  https://www.doc88.com/p-9989387479973.html?r=1
2、规范条文用的是“宜”,也就允许使用者根据实际情况有所选择,条文整体来说没啥问题。
3、您第1点提到“由于目前回收管理体制不健全..”,这个是通病,到目前为止本人还没见过那个项目火灾探测器认真做过维保(坐标四线小城市,见识少,不排除国内有的重要场所有做),这个不管光电感烟和离子感烟都一样。
维保规范要求如下:火灾探测器按照GB29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》“具有报脏功能的探测器,在报脏时应及时淸洗保养。没有报脏功能的探测器,应按产品说明书的要求进行清洗保养;产品说明书没有明确要求的,应每2年清洗或标定一次。”
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-23 09:57:24 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-23 09:29
1、高海拔地区宜选择离子感烟火灾探测器,这个结论是没问题的。
有兴趣看看这个:[精品]西藏高原环境下点 ...

谢谢您的回复。
1、结论从技术层面应该没问题。但规范条文的格局要更宏观,要更加立足整体国民经济,国家管理现状,对老百姓身心健康角度,不宜停留在技术的微观层面,否则规范的引导性将影响百姓的身心健康,失去规范的初衷。
2、追求”消防之上“,理念或没有问题。但生命之上,民生为上,这个理念也无问题。当两者发生冲突时,规范编制者条文拟定应慎之又慎,不能顾此失彼。
  客观上来讲,从国内大小火灾发生后自动消防的作用层面,技术消防最发挥作用的是自动喷淋,然后才是消火栓。至于火灾报警系统,且不说云贵川高海拔的落后地区,即使拿我常驻的成都很多小区,都形同虚设。火灾探头嘛...
3、从目前设计的现状来说,凡是涉及消防条款,“宜”很多地方都作为应来处理。普通设计人员考虑的室归避责任,势必造成带放射性元素镅241的离子感烟探测器的”滥用“,在现实的条件下,危害老百姓的身心健康。
如果云贵川”高原“地区都按照本条文的引导性选离子探测器,其可能造成非常不良的后果。
4、从使用验收情况来看,光电感烟探测器在西藏高海拔地区使用确无问题。光电感烟因海拔影响应该可以忽略。
     
发表于 2023-8-23 10:00:20 | 显示全部楼层
我们分别对几家生产现场进行了检测,检测结果为:1只离子感烟火灾探测器成品表面(不拆开)辐射剂量率为0.2~0.3μGy/h,如果将探测器打开,其离子感烟探测器表面辐射剂量率为3~30μGy/h。生产现场室中央为0.1μGy/h。(属于一般天然环境辐射水平)存放源片的保险柜门外为0.1~0.3μGy/h。打开保险柜的门,距保险柜0.5 m处为0.7μGy/h,靠近保险柜最高可达7μGy/h。当然,这和存放的量有关。我们检测的柜中存放量为2万片左右。

李桂云 , 韩浚 , 马永忠.北京离子感烟火灾探测器的生产、清洗状况调查[J].《中国辐射卫生》,2005年4期
     
 楼主| 发表于 2023-8-23 10:04:29 | 显示全部楼层
谢谢4#楼。对于放射剂量的问题,我们作为应用科学的实践者确实没有研究。可能我个人有点过于谈”放射“色变了
     
发表于 2023-8-23 11:01:09 | 显示全部楼层
这个问题,我觉得是探测器标准中型式试验应考虑的问题。使用者都是口说无凭。比如,光电感烟探测器形式试验中规定一条选做的高海拔试验项目,2000m、3000m、4000m等分几个等级。厂家根据产品售区域,可做可不做,但产品样本必须明确适合的海拔高度,使用者就很清楚了。

点评

是的  发表于 2023-8-23 11:08
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则